本人第一次做浑水管,是个旧管网的改造,原来是铸铁管,现有道路和其交叉,需改造,我选用焊接钢管过路,碰到铸铁管和钢管的连接问题,本人设计用套管连接,不知道可行性怎么样.请高手赐教.不甚感谢!好象资料说上普通焊接钢管的承压能力只有1MPa.
本人第一次做浑水管,是个旧管网的改造,原来是铸铁管,现有道路和其交叉,需改造,我选用焊接钢管过路,碰到铸铁管和钢管的连接问题,本人设计用套管连接,不知道可行性怎么样.请高手赐教.不甚感谢!好象资料说上普通焊接钢管的承压能力只有1MPa.
2楼
没有师傅在吗?好失望哦,这么专业的网站都要糟蹋了。
回复
3楼
钢管和铸铁用套筒链接,很常见的呀
回复
4楼
有好的办法!QQ联系375308459
回复
5楼
关于球铁管与各种管道连接的 供参考
1 与钢管的接口转换
球墨铸铁管与钢管结合使用能适应复杂多变的地形,在综合性工程中(如城市道路改造配套的供水管道工程)尤其能体现出两者结合的优越性。球墨铸铁管与钢管的连接有如下3种方法:
1.1 K型机械接口
目前K型机械接口配件的规格通常在DN 400以下,对于DN 300以下的球管与钢管转换我们常用机械接口形式(见图1)。此方法优点是安装速度快,新旧管道碰接可以缩短停水时间。但其最大的缺点是供水安全性得不到有效的保证,即当管网压力较高时,机械接口配件容易被水冲跑而漏水。这就要求在安装机口配件时必须将螺栓紧固到位,同时在配件处打桩撑住(或浇筑支墩,或用钢丝绳将配件扣住),这样在一定程度上能保证配件不被冲脱。
图1 机械接口形式
1.2 油麻膨胀水泥接口(刚性接口)
此法一般在DN300以上使用,DN300以下较少用。一般用钢制双套连接。在施工过程中我们发现:如采用油麻膨胀水泥接口,一方面劳动强度比较大,同时水泥接口为刚性接口,在沟槽基础较差、回填质量稍差及外加荷载较大的情况下经常会出现接口损坏的情况,而且采用水泥接口也相应延长了工期。
1.3 钢制标准管转换法(柔性接口)
制作外径与球管插口外径相同的钢制标准管,将标准管焊接在卷板钢管上,然后将钢标准管插入球管承口进行安装。如果是球管插口与钢管相接,则在相接处增加一个球铁双套,然后再用标准管进行转换即可。这样不仅减少了劳动强度、加快了施工进度,同时也提高了供水的安全可靠性。
2 与塑料管的接口转换
2.1 法兰接口
球管与塑料管之间的转换,常用的方法是通过阀门或其他法兰口的配件进行转换(见图2)。这种方法是目前球管与塑料管间转换的最佳方式。
图2 法兰接口形式
2.2 机械接口
对于小口径的球管与塑料管转换,我们有时也使用机械接口形式。但此方法经实践证明对于安全供水不太有利。
3 与混凝土管的接口转换
球管与砼管间的转换一般是通过钢管作为过渡来实现的。即:当球管与砼管承口相接时,利用特制的钢制插管(其外径与砼管插口外径相当)插入砼管承口,然后采用油麻膨胀水泥接口,钢管与球管间采用适当的方式进行连接;当球管与砼管的插口相接时,利用特制的钢制承口管(其内径与砼管承口内径相当)套入砼管插口,然后采用油麻膨胀水泥接口,钢管与球管间采用适当的方式进行连接。
有时我们也直接将球管插入砼管的承口做油麻膨胀水泥接口进行连接。
4 与灰口铸铁管的接口转换
目前城市现有供水管网管材有相当部分的灰口铸铁管,球墨铸铁管作为一种延性铸铁管与灰口铸铁管间的接口转换有以下常用方法:
(1)机械接口。 DN 300以下的球管与灰口铸铁管转换常用机械接口形式。其优缺点如1.1所述。
(2)油麻膨胀水泥接口。对于DN 300以上的转换,常用钢制双套进行连接。
回复
6楼
楼上回答的很详细,谢了...
回复
7楼
可用钢制套管,铅口
回复
8楼
谢谢。
学习了
回复
9楼
不错,
谢谢楼主。
回复
10楼
感谢朋友分享。:time:
回复
11楼
我