高层建筑工地用水泵变频恒压装置
tnazxc
tnazxc Lv.10
2006年09月22日 17:02:38
来自于工地图片
只看楼主

变频恒压控制柜、气压罐和多级水泵。

变频恒压控制柜、气压罐和多级水泵。
免费打赏
liufengjian2008
2006年09月24日 10:51:17
12楼
不错的东西,介绍的好清楚 ,不知道ABB变频器多少钱,现在 的价格?
回复
liu.si.jie123
2006年09月25日 22:03:50
13楼
变频器和程控器很上档次,电源进线做的不漂亮。
回复
mmss1982
2007年08月06日 14:32:55
14楼
你好!看见你发布的照片一目了然,我是刚刚从事这个行业的 还不大熟悉,希望在这里学到更多的专业知识,谢谢
回复
lnfd
2007年08月06日 20:15:36
15楼
变频器是好东西,配线不怎么样
回复
dgz_1702
2007年08月07日 09:30:01
16楼
不敢恭维。
回复
robin81723
2007年09月24日 11:45:45
17楼
那这个施工用水到是很要花些钱呀
回复
dgz_1702
2007年09月25日 15:38:55
18楼
"主泵:采用多级泵,7.5Kw,扬程82M,流量;每小时12立方,压力表为1MPa
整套裝置可供21层大楼施工用水,供水压力现设定0.8Mpa。最高可调至10Mpa。图为采用消火柱试水时的情况。水槍需2人方可稳操"
楼主你们的设备太厉害了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!表的量程??????????????

回复
jxdtyut
2007年09月26日 00:09:27
19楼
表量程最大为1正好10公斤
变频器去掉外壳,调換水泵出线,使水泵在自动程序时的转向与手动时一致。
调变频器的正反转控制端子即可,何必那么费劲.
调整泵出水伐门以控制流量
有了变频器了控制流量还用调阀门?

回复
maoping666
2007年10月22日 20:26:18
20楼
工地能用上这么好的设备,真牛呀,压力表满量程是10公斤,泵的扬程才82米,压力表最多能显示到0。82,设定在0。8,水泵可能停不了机(考虑到表的误差)。呵,供参考