机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。
1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?
2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?
3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?
4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
12楼
版主就是版主评论的很完美!我也是新手,入行不到一年半;还有很多不完善之处,谢谢版主分享您宝贵的经验;小弟学习了!
回复
13楼
版主最棒,这个解释的很详细,楼主再看看吧。另外你给的数据,好像是存在问题的,最基本的单位都没有,另外数值按照正常工况也是不正确的。
回复
14楼
根据实验工况:
测试间环境温度:32 压缩冷凝机组进口温度:5
蒸发温度:-20 压缩冷凝机组进压力:244.72
测试数据:
压缩冷凝机组环境温度:31.99
压缩冷凝机组进口温度:5.52 压缩冷凝机组进口压力:244.6
压缩冷凝机组出口温度:35.18 压缩冷凝机组出口压力:1373.02
以上数据说明机组制冷剂不足,加入适量的制冷剂后工况能有所改善。但你得明白自己需要什么样的工况。
回复
15楼
我看看这里咋这么热闹 凑过来看看 呵呵
回复
16楼
老师解答的真好~
回复
17楼
R22在-20对应饱和压力是1.45bar 不是2.45bar;吸气过热度太大,明显缺R22;
回复
18楼
版主解释的很全面。你这样的参数能降下温度吗?
回复
19楼
理想状态的工况与实际运行时肯定有差距的。
整个制冷系统的运行参数受影响因素很多:两器的大小,压缩机的大小,节流装置的匹配,制冷剂的充注量,控制系统的参数设定等等,只有多实践和总结了
楼的主问题还是有很多原理上的不清楚,自己在压焓图上画画,考虑上系统运行时各种阻力损失,结合相关的课本,很快就能弄明白了
回复
20楼
写的真好,长见识了,。
回复
21楼
支持,32度环温,蒸发温度-20度,太低了。
回复