机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。
1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?
2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?
3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?
4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
2楼
望知道或者了解的人回答,发表自己的看法,多谢,好人一生平安!
回复
3楼
看书吧~~基本的问题
回复
4楼
什么书啊,推荐一下,多谢!!!
回复
5楼
1.如果不考虑回气管道的沿程阻力(压力)损失,那么一般来说,回气压力接近于蒸发压力
如果实测蒸发压力比压缩机回气压力高很多,那么只能说明这段管道的阻力损失很大(至于原因,需要具体再查)
2.当制冷剂处于饱和状态(气液共存状态),蒸发温度和蒸发压力是一一对应的
制冷行业所谓的蒸发过程,其实就是液体沸腾气化的过程。一旦液体都蒸发完了,全变成气体了,蒸发就结束了。所以不能说蒸发段是‘刚截流后,还是蒸发器入口或出口’,关键是看是否还有液态制冷剂(比如制冷剂偏少,那么该系统的蒸发段就只有节流阀开始到液态制冷剂气化完的那一段,之后的都是过热段了)
3.回气温度是在蒸发温度的基础上加上一个回气过热度
在蒸发器末端,液态制冷剂已经充分的气化,不存在液态制冷剂后,此时制冷剂就不是饱和状态,温度和压力也就不存在一一对应的关系。
4.最直接的,蒸发温度就是受到蒸发压力的控制。真正能够影响到蒸发压力蒸发温度的因素多了:压缩机的压缩比、压缩机吸排气量、节流装置的通径(或流量)、两器的换热条件(换热量)、两器的内容积、制冷剂的充注量等等。。。。。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-2-28 15:39 编辑 ]
回复
6楼
楼主什么机组做什么工况啊,蒸发温度这么低?环境温度32度是制冷还是制热呢?
如果是制冷工况,怎么可能蒸发温度这么低?
还有蒸发温度-20℃怎么又是对应的回气压力2.45bar呢?你的蒸发温度的定义是什么?如果是回气压力对应的饱和温度
的话,那么为何蒸发器到回气口的压降如此大?8.78-2.45=6.33
蒸发温度应该是近似于蒸发器出口压力对应的饱和温度
按你描述的内容,蒸发器出口压力8.78bar,对应的饱和温度应该是22℃(蒸发温度)为何这么大的蒸发温度
明细供液量不足,
一般蒸发器到压缩机吸气口的压降为0.3~0.5bar左右,要具体看部件的压降。
回气温度是在蒸发温度加回气过热度
更多的制冷问题欢迎访问
www.5ihvac.com
回复
7楼
你刚毕业吧,理论和现实总是有很大差距的。
回复
8楼
是刚毕业的,现在满脑袋问号。
回复
9楼
多谢版主解答,说的这么详细,谢谢!我刚毕业的,不太懂,麻烦您了。
回复
10楼
工况是32度,制冷系统,15匹必泽尔压缩机的。
实验工况:
测试间环境温度:32
压缩冷凝机组进口温度:5
蒸发温度:-20
压缩冷凝机组进压力:244.72
测试数据:
压缩冷凝机组环境温度:31.99
压缩冷凝机组进口温度:5.52
压缩冷凝机组进口压力:244.6
压缩冷凝机组出口温度:35.18
压缩冷凝机组出口压力:1373.02
制冷量:12.26
回复
11楼
老大 实在是威武
回复