我看了院里面原来的图纸,里面关于应急照明的支路电缆选了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯线,而且是四平方的,大家帮我看看有没有问题?首先四芯线我不理解,其次需要用四平方的吗?2.5平方的不够吗?谢谢各位!
我看了院里面原来的图纸,里面关于应急照明的支路电缆选了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯线,而且是四平方的,大家帮我看看有没有问题?首先四芯线我不理解,其次需要用四平方的吗?2.5平方的不够吗?谢谢各位!
2楼
一般应急照明都是4芯线,4平方用不着吧,2.5平方应该足够了。
回复
3楼
4芯线有一根叫强启线,火警时强制点亮。
回复
4楼
用4方的线可能考虑了供电距离,但是一般2.5的足够了
应急灯没多少容量的
爱甜甜
回复
5楼
回复
7楼
一般是三根线!相线、零线和PE线!其中相线直接接灯具的充电端,并且将灯具的充电端子和控制端子用导线跨接!
带开关控制的是四根线!相线(充电端)、开关控制线(接灯具的控制端)、零线和PE线!
回复
8楼
一般应急照明都是4芯线,4平方用不着吧,2.5平方应该足够了
回复