【请教】关于应急照明的支路电缆选择
pjfcindy
pjfcindy Lv.3
2012年02月27日 16:05:21
来自于照明工程
只看楼主

我看了院里面原来的图纸,里面关于应急照明的支路电缆选了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯线,而且是四平方的,大家帮我看看有没有问题?首先四芯线我不理解,其次需要用四平方的吗?2.5平方的不够吗?谢谢各位!

我看了院里面原来的图纸,里面关于应急照明的支路电缆选了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯线,而且是四平方的,大家帮我看看有没有问题?首先四芯线我不理解,其次需要用四平方的吗?2.5平方的不够吗?谢谢各位!
dlhjz
2012年02月27日 22:34:43
2楼
一般应急照明都是4芯线,4平方用不着吧,2.5平方应该足够了。
回复
yzlr2005
2012年02月28日 09:09:37
3楼
4芯线有一根叫强启线,火警时强制点亮。
回复
yzlr2005
2012年02月28日 09:11:01
4楼
用4方的线可能考虑了供电距离,但是一般2.5的足够了
应急灯没多少容量的
爱甜甜
回复
马嘉明
2012年02月28日 13:18:31
5楼
回复
pjfcindy
2012年02月28日 17:24:43
6楼
谢谢大家!
回复
g_jianguo
2012年02月29日 09:40:21
7楼
一般是三根线!相线、零线和PE线!其中相线直接接灯具的充电端,并且将灯具的充电端子和控制端子用导线跨接!

带开关控制的是四根线!相线(充电端)、开关控制线(接灯具的控制端)、零线和PE线!
回复
wdxtwdxtwdxtwdxt
2012年03月05日 19:42:05
8楼
一般应急照明都是4芯线,4平方用不着吧,2.5平方应该足够了
回复