消防排烟的排烟口可不可以设计成开式的?
hitfirecool
2012年02月22日 11:31:53
来自于通风排烟
只看楼主

消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离风机最远的风口没有风量怎么办?

比方说一个设置在二层的KTV,疏散走道上设置了三个排烟口,走道这个防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米,但这3个排烟口都是常开的,当然也没设置手动开启装置。消防部门验收说我们最远的那个排烟口不排烟,而且未设置手动开启装置违反了强规要处罚,请问他们是否有依据?
我是新手,问题幼稚了些,还请不吝赐教,多谢!
免费打赏
jasonxu137
2012年03月29日 17:45:33
32楼
对我帮助很大,我也是来赚分下资料的
回复
kouzi4909
2012年05月18日 10:08:37
33楼
感谢楼主的无私奉献和辛勤劳动
回复
zhaobingge
2012年05月18日 13:38:15
34楼
只要排烟口风量保证就没问题
回复
wadeday82
2012年05月18日 15:31:12
35楼
最远那个不排烟是什么意思?是不是那个风量很小?如果是,我感觉这个问题是你自己造成的。虽然规范规定排烟口是要常闭,但我个人觉得同一个防烟分区内的排烟口都应该同时工作,有没有阀不是很重要,就像地下车库的排烟风口,都是不设阀常开的,审核验收都是没问题。但是你得保证分区内的风口的风量均匀,保证最不利点排烟。
回复
lzg1981
2012年05月24日 10:41:01
36楼
还是7楼同志说的好,言简意赅。
消防排烟这块新同学可能比较棘手,消防这块又挺严,而且万一做不好发生事故,是要终身负责的,所以消防这块,我们一点都不能马虎。下面回到楼主的问题
我不知道你的3个排烟口是否同担负同一个防烟分区的排烟,如果是的话,都做成常开的,也就是普通的百叶风口,应该没问题。消防局可能认为你最末端的压力小,影响排烟效果,这样需要你合适风机压头,能否满足最末端的风口。如果你是2个防烟分区,那就得照7楼说的,必须设常闭的了,哪个防烟分区着火开哪个排烟口。如果其中一个防烟分区里有2个及以上的排烟口,就需要同时打开,这个要特别说明一下。

[ 本帖最后由 lzg1981 于 2012-5-24 10:42 编辑 ]
回复
kannimabia
2012年05月25日 10:43:55
37楼
满足排烟量和风速就行了,常闭常开要看你的实际需要
回复
lisunbao
2012年07月11日 22:05:28
38楼
文章好强大啊 要是有出处就更好了
回复
jesslee887
2012年07月12日 13:46:56
39楼
ktv不是每个房间都要设排烟口吗???
回复
wohaicz
2012年07月13日 09:27:28
40楼
同一防烟分区内是完全可以做常开排烟口的,在设计风管的时候就有考虑风管水力计算最不利段,是满足排烟要求的,所以离风管最远点是能排烟的。而且个人认为:就算最远点不能排烟也无关紧要,因为同一防烟分区内烟气可以通过其他口排出,效果也能达到消防要求的。
回复
seven5797988
2012年07月13日 11:37:31
41楼
学习,学习,再学习
回复

相关推荐

APP内打开