消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离风机最远的风口没有风量怎么办?
比方说一个设置在二层的KTV,疏散走道上设置了三个排烟口,走道这个防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米,但这3个排烟口都是常开的,当然也没设置手动开启装置。消防部门验收说我们最远的那个排烟口不排烟,而且未设置手动开启装置违反了强规要处罚,请问他们是否有依据?
我是新手,问题幼稚了些,还请不吝赐教,多谢!
23楼
排烟口应该是常闭的,设计时应考虑手动开启、和运程手动开启及复位,或可与排烟风机连锁启动!!!!!!!!!!!
回复
24楼
高规8.4.4有提到:排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。
高规8.4.8规定:机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟机应能自行启动。
对于应该用常闭的还是常开的,个人认为只要结果能满足要求就可以。
回复
25楼
9楼的同志分析的很好,看了以后思路更清晰了
回复
26楼
每个排烟口必须设置独立的排烟阀,因为消防专业要有监控,如果条件装排烟口可以采用普通风口,在风管支管上设排烟阀
回复
27楼
车库的排烟一般是和排风系统共用,均采用常开风口。如果仅仅作为排烟用,则建议采用常闭型的电动多叶排烟口,可手动/自动开启。
回复
28楼
对我帮助很大,我是来赚分下资料的
回复
29楼
末端当然可以设置为常开式的风口,只要抓住发生火灾时,着火的区域能手动或自动开启排烟口,其它区域必须闭合的要领就行了。如常闭排烟阀 单百风口就是一种思路,要综合考虑造价和美观!
回复
30楼
在一个排烟分区是可以2个以上排烟风口的,不够基本设计还是1~2个就过了,多了排烟量不均匀了.
回复
31楼
新手路过,学习观摩。。。
回复