消防排烟的排烟口可不可以设计成开式的?
hitfirecool
2012年02月22日 11:31:53
来自于通风排烟
只看楼主

消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离风机最远的风口没有风量怎么办?

比方说一个设置在二层的KTV,疏散走道上设置了三个排烟口,走道这个防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米,但这3个排烟口都是常开的,当然也没设置手动开启装置。消防部门验收说我们最远的那个排烟口不排烟,而且未设置手动开启装置违反了强规要处罚,请问他们是否有依据?
我是新手,问题幼稚了些,还请不吝赐教,多谢!
免费打赏
lcy12345lcy
2012年02月23日 11:12:54
12楼
可以单击打开放大
回复
yicheng-liu
2012年02月23日 11:19:54
13楼
可以撒
回复
liandd1987
2012年02月23日 11:20:46
14楼
手动开启装置是要设置的。排烟口可以用常闭的,火灾时手动或自动开启。也可以用常开的,但需设常闭的排烟防火阀,防火阀手动或自动开启。
回复
hitfirecool
2012年02月23日 11:42:27
15楼
那请问有没有明确的依据呢?哪个规范里说必须要设呢?
回复
qhvac
2012年02月23日 15:14:59
16楼

一个一个来回答。
1、排烟口的大小即排烟量肯定要根据防烟分区的排烟量来计算,至于设置几个要看排烟口能否满足最远点不超30米的要求;
2、手册上有选择排烟口时的风速不超10米;
3、参照以上两条;
至于你说的一个防烟分区用一个排烟口,只要不超30米,排烟口够大,没什么不可以。
回复
xiaolong4618
2012年02月23日 15:53:35
17楼
地下室车库不用手动开启装置,但是商场,内走道等必须设置手动开启装置!
回复
懒人啥都不写
2012年02月23日 16:03:09
18楼
9楼兄弟的文章分析介绍的蛮详细,可以好好借鉴学习一下。
回复
loveu-1989
2012年02月23日 16:44:36
19楼
那得看是否符合你说的三条要求
回复
luo20061613
2012年02月23日 17:28:05
20楼
9楼的兄弟讲的很详细撒,参考就行了,而且,还有推荐做法
回复
lingxi_cn
2012年02月23日 17:47:39
21楼
未设置手动装置是违反哪一条强条了?
回复

相关推荐

APP内打开