消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离风机最远的风口没有风量怎么办?
比方说一个设置在二层的KTV,疏散走道上设置了三个排烟口,走道这个防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米,但这3个排烟口都是常开的,当然也没设置手动开启装置。消防部门验收说我们最远的那个排烟口不排烟,而且未设置手动开启装置违反了强规要处罚,请问他们是否有依据?
我是新手,问题幼稚了些,还请不吝赐教,多谢!
2楼
可以做成常开的普通风口,板式排烟口或多叶排烟口内置排烟阀
回复
3楼
加个排烟阀,排烟阀设手动开启装置
回复
4楼
我做个这种设计的,就是一个走道划分为一个防烟分区,设了2个百叶风口,消防没有提出问题,可能各个地方消防部门要求不同吧
回复
5楼
就是说您认为必须要做成平时关闭的风口,不可以设计成开式的对吗?再请教一下依据到底在哪里?我就是想找到明确的说排烟口要是关闭的依据。而且,我看那些地下车库的排烟,都是这样,一个风机带一大堆风口,从来不装排烟阀,也都能通过的。多谢指教!
回复
6楼
我们这边是强制要求必须要设手动开启装置的
回复
7楼
排烟口常开或常闭主要是取决于排烟系统负责了几个防烟分区,发生火灾时是要求仅发生火灾的排烟口开启,其它排烟口是关闭的,所以排烟系统负责2个以上防烟分区时的排烟口是常闭的,只是这个常闭可以采用多种组合。如常闭排烟阀+常开风口或常开排烟阀+常闭板式排烟口或带常闭排烟阀的多叶排烟口。
回复
8楼
一个防烟分区,设几个排烟口? 这个怎么计算? 我是这么想的
1、根据防烟分区的排烟量。
2、规范要求的排烟口的风速。
3、防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米。
我做了一个工程(第一次做防排烟),一个防烟分区面积450平米左右。我一个防烟分区就设置了一个排烟口,这样正确吗?
回复
9楼
排烟口的形式和控制要求不是简单的平时开启或平时常闭,它和排烟防火阀的形式和控制要求是相关联的,应根据排烟系统的设置方式采取相应的措施,详细描述见下图:(点击图片,鼠标滚轮缩放)
[
本帖最后由 zknyloo 于 2012-2-23 14:01 编辑 ]
回复
10楼
您意思是说一个防烟分区设多个排烟口的话,可以设开启的?
回复
11楼
图太小,看不见啊。。。。。。
回复