消防排烟的排烟口可不可以设计成开式的?
hitfirecool
2012年02月22日 11:31:53
来自于通风排烟
只看楼主

消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离风机最远的风口没有风量怎么办?

比方说一个设置在二层的KTV,疏散走道上设置了三个排烟口,走道这个防烟分区的最远点至最近排烟口距离不超30米,但这3个排烟口都是常开的,当然也没设置手动开启装置。消防部门验收说我们最远的那个排烟口不排烟,而且未设置手动开启装置违反了强规要处罚,请问他们是否有依据?
我是新手,问题幼稚了些,还请不吝赐教,多谢!
免费打赏
chumingxu
2012年07月13日 13:40:17
42楼
回复
x379556219
2012年07月13日 16:30:00
43楼
可以设置为常开或者常闭,常闭的必须设置手动开启,具体可以参照华北图集91SB,上边有具体的
回复
zhaoshansi1985
2012年07月13日 16:56:22
44楼
只听说过防火阀有开关之分 但是 排烟口一直都是长开的 没有这个帖子上写的这么复杂
回复
chenjue1986
2012年07月14日 13:14:03
45楼

支持这种说法.
回复
xiaofanghejian
2012年07月14日 13:17:12
46楼

这个解释很清楚哦
回复
zhengzhoudengda
2012年07月14日 18:18:16
47楼
设计东西还是挺不错的啊
回复
demond07
2012年07月17日 08:55:06
48楼
very good........
回复
xiaotang1984
2014年03月31日 13:02:56
49楼
学习了!谢谢!
回复
xiaorenqiu
2014年04月24日 22:51:07
50楼
挺好,学习了
回复
zzbj9788379
2014年11月22日 10:18:32
51楼
lql7358 发表于 2012-2-22 18:38 排烟口常开或常闭主要是取决于排烟系统负责了几个防烟分区,发生火灾时是要求仅发生火灾的排烟口开启,其它 …正确!顶一个
回复

相关推荐

APP内打开