一类高层夹层住宅的消火栓设置问题?
zz
zz Lv.2
2004年02月09日 22:21:17
只看楼主

一类高层夹层住宅,其建筑呈“人”(即带三支“翼”),每翼8户,建筑总层数33层,2.5m层高,夹层,因三支翼较长,每支翼均应设2组消火栓,但该建筑情况为入户层为走道,上层则为卧室,甲方不想把消防立管作在住户室内,坚持把所有消防立管作在前室,请问该建筑每翼的两组消火栓能否由一根立管引出一条支管后再接出两组消火栓,满足规范吗?

一类高层夹层住宅,其建筑呈“人”(即带三支“翼”),每翼8户,建筑总层数33层,2.5m层高,夹层,因三支翼较长,每支翼均应设2组消火栓,但该建筑情况为入户层为走道,上层则为卧室,甲方不想把消防立管作在住户室内,坚持把所有消防立管作在前室,请问该建筑每翼的两组消火栓能否由一根立管引出一条支管后再接出两组消火栓,满足规范吗?
免费打赏
yccxkd2008
2004年02月12日 16:06:20
2楼
不可以的。《高层民用建筑设计防火规范》规定只有“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。”
回复
liangfp
2004年02月12日 16:15:31
3楼
不可以,建规:第8.6.1条:二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,并根据本规范表8.5.2规定的流量确定。

三、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。


回复