关于管桩填芯砼问题
linqilong123
2012年02月18日 20:42:11
只看楼主

关于管桩填芯砼问题向大家咨询一下,地下室底板砼为C30P6抗渗砼,管桩填芯砼用C35不带抗渗砼,这样做合格吗?

关于管桩填芯砼问题向大家咨询一下,地下室底板砼为C30P6抗渗砼,管桩填芯砼用C35不带抗渗砼,这样做合格吗?
免费打赏
sclgh1979
2012年02月19日 12:21:54
2楼
应该可以不用抗渗混凝土,但是需要按规范采用微膨胀混凝土填芯。
回复
无间道
2012年02月20日 16:17:30
3楼
管桩本身不是防水构件,所以不存在防水问题,故不需要抗渗混凝土。一般二级以上防水的建筑,都应该设置两道防水层,作为结构自防水只是其中的一种,还应该有另外的一种防水层(无论是卷材还是其它刚性防水)。
我关心的是,管桩桩头进入到承台处的防水问题(一般桩头要求进入承台100),防水卷材是无法做的,你是怎样考虑的?
这个答案,我待你再次提问以后,再告诉你吧。
回复