厂区一个低压配电室,出线到车间配电室,电压等级400 车间就是一些电机和照明 不考虑铠装 从配电室出来的线应该是几根,4根还是5根啊 都是什么线 我弄不清楚啊

厂区一个低压配电室,出线到车间配电室,电压等级400 车间就是一些电机和照明 不考虑铠装 从配电室出来的线应该是几根,4根还是5根啊 都是什么线 我弄不清楚啊
免费打赏
lingxuct
2012年02月16日 10:42:00
2楼
变电所的接地系统与车间的接地系统是否可靠连接,连接处的通流能力(设计是)多少?

连接处通流能力达到“低压进线开关能跳”的程度,各分路电缆可以不加PE芯,否则,就要加PE芯。
回复
fanyug1985
2012年02月16日 10:52:42
3楼
变电所离车间有200多米 比较远 我是不是可以采用TN-C-S接地 送4根线过去 然后车间把PE和N分开 还是得用5跟 新手做设计 不是很懂
回复
逸清风
2012年02月16日 11:07:46
4楼
这得看你用什么接地型式.可采用TN-C-S,四芯从厂变引入车间配电室
回复
lingxuct
2012年02月16日 11:10:46
5楼
PE线没有直接连接,用TN-C-S系统,就是没有PE芯线在电缆中。

TN-S系统就需要PE芯线了。

TN-C-S系统下级电源箱的重复接地,需要计算接地电流的通过能力(电流大小),接地电阻的标准选择(是10Ω、4Ω,还是1Ω)。
回复
zsh340
2012年02月16日 11:21:24
6楼
回复