商铺消防
xier_zhang
xier_zhang Lv.2
2004年01月31日 15:46:33
只看楼主

hello!请教关于住宅小区单独设置商业用房的消防问题。商业用房的总面积超过5000m3, 一层、二层为分隔成单间的商铺(每间商铺为一层、二层上下贯通),三层为商场。请问:每间商铺是否都要设置室内消火栓,如果三层设置了自动喷水灭火系统,一层、二层也要设置吗?谢谢

hello!
请教关于住宅小区单独设置商业用房的消防问题。
商业用房的总面积超过5000m3, 一层、二层为分隔成单间的商铺(每间商铺为一层、二层上下贯通),三层为商场。请问:每间商铺是否都要设置室内消火栓,如果三层设置了自动喷水灭火系统,一层、二层也要设置吗?谢谢
免费打赏
siminece
2004年02月01日 04:31:09
2楼
我的消防栓做法:
仅有一二层时,一层、二层为分隔成单间的商铺(每间商铺为一层、二层上下贯通
就不设置消防栓,灭火器还是要放的.
若有三层商场,仅在三层的消防栓立管一二层处,不妨加个消防栓箱.
有条件一二层单间的商铺也设置自动喷水灭火系统,再好不过了!
回复
huihuibest
2004年02月01日 08:31:26
3楼
我认为可在商铺与商铺门口间的柱上安装消防箱,箱与箱的间距可按规范。这样一来可以有效地保护商铺,二来可以为甲方省点钱。我们家乡都是这样做的。
回复