措施和高规中对于空调机房应急照明的要求!
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年09月14日 21:14:28
来自于照明工程
只看楼主

在措施中136页哪和高规9.2.1中都提到了各部位的应急要求。可是我发现没有空调机房的应急照度要求,是100%还是50%呢! 空调机房在高层中大家一定会经常遇到的,不知应急是如何的呢。

在措施中136页哪和高规9.2.1中都提到了各部位的应急要求。可是我发现没有空调机房的应急照度要求,是100%还是50%呢! 空调机房在高层中大家一定会经常遇到的,不知应急是如何的呢。

1158240595735.jpg

免费打赏
qyv
2006年09月15日 16:17:06
2楼
在数据线路实施的今天,空气调节系统自动控制程度很高,火灾或任何紧急情况下,消防控制室或消防联动控制系统接到信息后,首先切断的是相关部位的空调系统。一般情况下,空调机房内均无人值班。故“措施”和“高规”对该房的应急照明未作强制要求。若有不同的意见,可回帖!
回复
han2003
2006年09月15日 20:49:35
3楼
你的空调机房竟然没门。。。。。。。
回复
kaoziji
2006年09月15日 21:34:51
4楼
呵呵。懂哥。这是我自已画的图。大概说明一下! 大家对空调机房的照明有什么意见呢?
回复
ljm
2006年09月15日 22:30:18
5楼
普通多层及二类高层可按普通照明考虑,一类高层有大量一级负荷时,相关的空调系统应为二级负荷,所以一类高层空调机房应按二级负荷配。
回复