电容补偿柜熔断器问题
辉煌九月
2012年02月12日 13:12:03
只看楼主

想请教大家一个问题,一般电容补偿柜进线都是经过熔断器再去接触器、热继、电容器。请问能不能用空开代替熔断器?查了一直规范,没有明确说。个人认为是可以的,功能上都一样,并且比熔断器好。请大家指教。

想请教大家一个问题,一般电容补偿柜进线都是经过熔断器再去接触器、热继、电容器。请问能不能用空开代替熔断器?
查了一直规范,没有明确说。个人认为是可以的,功能上都一样,并且比熔断器好。请大家指教。
免费打赏
zyz8438
2012年02月12日 16:54:57
2楼
熔断器的开断能力一般比断路器强!
回复
hui77430768
2012年02月12日 17:14:46
3楼
电容器在投切过程中会产生最大两倍过电压,微断不能满足要求,而且微断的开断一般是6KA 10KA和更小,熔断器至少达30KA以上
回复
辉煌九月
2012年02月14日 11:14:27
4楼
前两张是高压开关厂给做的,后两张是另一个设备成套厂给做的。
回复
neogogo
2012年02月16日 11:37:16
5楼
千万别用微型断路器,会引发事故。
回复
shadao
2012年02月16日 16:12:32
6楼
后两张是另一个设备成套厂给做的。

我们一直采用这种方式,没有问题。
回复
chnsw2000
2018年07月13日 02:23:57
7楼
为什么我看不见图片
回复
水又丰
2018年07月13日 13:53:38
8楼
感觉应该是不行,断路器为短路保护和过电流保护(主要在电流),熔断器是过电流保护(主要在温度),并且电容长期使用过程中,三相的电流是不一致的。
回复
bcd0021
2018年07月16日 16:25:33
9楼
可以的 看啥电容 现在一体式电容本身也用的断路器
回复