本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?
本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?
12楼
这个 最好不要设置在卧室上方 找个卫生间啊 厨房 上面
回复
13楼
这个建筑消防没有增压么?有的话可以和增压的消火栓泵做一起,不是必须要做到屋面上吧
回复
14楼
不建议放,请考虑。
回复
15楼
没关系的,又不经常启动
回复
16楼
一般不可以;特殊情况需要做声学专项设计,以前碰到过
回复
17楼
我觉得可以,规范3.8.4条只是规定生活用的给水泵房不能设置于住户上下层
至于消防的没有说,我们的依据是规范不是猜测,
回复
18楼
最好不放在住户上面,1、扰民 2、漏水后果严重(北京万科青青家园一期小高层设计的发生漏水把小业主家泡了,索赔好几十万)
回复
19楼
稳压设备是可以放在地下的,图集里也有下置式的,就是不节能,水泵扬程需要增加高差。
回复
20楼
这种情况可以考虑让结构做一层夹板,就是两层楼板,中间留有空气间隙。排水可以排至屋面。直接放置于卧室上方且不做夹板不妥。也许规范没有规定,但是实际使用会遭埋怨的。
回复
21楼
一般考虑放在卫生间或者厨房上面,这样排水也好处理