本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?
本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?
22楼
屋面这么大,水箱可以放置在卧室上方。增压水泵可以选择放在其他地方。屋面肯定防水。不用考虑其他。
[
本帖最后由 jiangabcd 于 2012-2-16 10:59 编辑 ]
回复
23楼
跟甲方沟通的结果是不同意做下置式的稳压设备,不过最终结构的同意做一层夹板了。请教过别的专家,说增压稳压设备在平时管网压力不稳定的时候就会运行,放在住宅正上方会引起业主的投诉的。
回复
24楼
个人觉得最好还是不要放,放在这地方没有办法走官道!要不就得通过卧室,不符合规范啊
回复
25楼
在设计中屋面水箱间排水一直解决不了,结构说把水箱间太高,下面要做填充层,太重了。上面几位说做夹层,不知夹层一般做多高?
回复