增压稳压设备能否设于住宅卧室正上方?
jjloys
jjloys Lv.3
2012年02月09日 15:41:07
只看楼主

本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?

本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?
jjloys
2012年02月09日 15:52:16
2楼
怎么没人回呢
回复
qhwsjy01
2012年02月10日 13:22:15
3楼
可以放在住宅的卧室上方,但要注意:
1: 最好配置稳压罐,同时做好泵的减震。
2: 处理好水箱间溢流、水箱排水及地面排水,不得进入卧室!
回复
lfang08
2012年02月10日 15:21:41
4楼
我认为这种做法不妥。我处理了很多设备扰民问题,稳压泵虽然功率小,间歇运行,但是在卧室正上方,但到了夜深人静时水泵突然运转,也属于扰民,结构传声是很难处理的。还是想法把它们布置在走廊、前室上,特别是水泵那怕在厨房、卫生间上也好点,即使这样也难保证结构传声不传到卧室中。谨慎处理吧!
回复
zyd1100
2012年02月10日 16:02:51
5楼
应该可以,这东西又不常用
回复
machao_760
2012年02月10日 16:50:09
6楼
不太好,非要做的话一定要做好隔音降噪措施
回复
西安辛工
2012年02月11日 16:38:56
7楼

没错,一般考虑放在卫生间或者厨房上面,这样排水也好处理
回复
zhuzg110
2012年02月12日 16:13:26
8楼
严重扰民,要放你家上面行不?
回复
zebra518
2012年02月13日 09:26:25
9楼
不行,扰民,住户被水泵噪音吵烦了,会天天跟你搞劳的。
回复
tiandi365
2012年02月13日 09:59:30
10楼
放地下室泵房,设备选型里不是有这类吗??
回复
zcbxp123
2012年02月13日 16:33:43
11楼
人家是消防的稳压设备....
回复