高层建建筑中什么情况下适合选择采用变频水泵供水?
zlsgs
zlsgs Lv.2
2004年01月13日 00:04:39
只看楼主

采用变频水泵的初衷是什么?

采用变频水泵的初衷是什么?
免费打赏
zhangnvnv
2004年03月30日 23:05:14
33楼
多交流,我也正在做宾馆,热水,消防真的是麻烦。请多指教
回复
zhoucarl
2004年03月30日 23:17:19
34楼
生活水泵与消防水泵能共用?第一次听说,规范有明确规定生活,消防水泵不得共用吧。生活水泵可采用变频,消防应采用恒压。
回复
yujiaxiaoyue
2004年03月31日 22:56:10
35楼
目前国内势力,水箱居多
回复
pipi951
2004年04月05日 22:38:33
36楼
变频供水好!!
回复
zzg1880
2004年04月06日 01:06:32
37楼
高层建筑还是采用分区水箱供水好.
回复
xie0106
2004年04月06日 08:39:29
38楼
高层建筑采用减压阀吧。节省分区水箱的投资。
回复
yjh0001758
2004年04月06日 09:19:44
39楼
采用变频供水主要是节能和减少二次污染。
现在加压供水一般均采用变频供水,且变频供水优于高位水箱供水。现在有些厂商还推出了无负压变频供水设备。
回复
liuhongqiang101
2004年04月15日 09:49:20
40楼
变频设备的供水方式(建水池,水泵由水池吸水,水泵变频运行)已被市场普遍认同。一种新的供水方式,同市政管网直联的无负压供水已成大势所趋。如有兴趣可同我公司联系,电话:025-52136690
回复
xiliu
2004年04月15日 10:11:10
41楼
住宅楼分区水箱位置不好定,且会对周边住户有影响。建议采用变频供水。
回复
zhxiafang
2004年04月15日 12:13:26
42楼
我觉得 无负压管网增压稳流供水设备 好象挺好,不过详细资料不太清楚,哪位热心解释一下,谢了!
回复

相关推荐