室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍连接可以吗
wangweivcc8
2012年02月08日 15:42:31
只看楼主

请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?

请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?

SDC13524.JPG

免费打赏
ycb72517zcn
2012年02月16日 10:08:52
22楼
我个人建议不好,但就是要用,建议室外设管沟,以利于后期维修。
回复
wp4613
2012年02月19日 09:21:39
23楼
我看了上面几位朋友发的帖子,我觉得埋地钢塑复合管可以用卡箍连接,如果必须使用钢塑复合管最好使用法兰连接,顺便提下,螺栓生锈不影响管道内的水质,锈进不去,但是不建议焊接,因为这样会破坏管内衬塑层和焊口锈鉵,影响水质。本人不建议使用钢塑复合管作为埋地给水管,建议改用球墨铸铁管。
回复
killb
2012年02月22日 14:12:34
24楼
可以,满足管道底座、垫层、试压要求、胶圈要满足供水水质、渗漏量要求
回复
wangweivcc8
2012年04月13日 11:01:15
25楼
自动喷水灭火规范中提到埋地可以卡箍连接(柔性);不知各位意见如何?
回复
dragonslee
2012年04月13日 15:32:44
26楼
个人强烈的说上一句大家没深入了解到的细节,钢衬管,钢塑复合压力管能焊接吗? 这是焊接的东西吗? 我怎么没听说过钢塑管能焊接呢?
回复
yhz8866
2012年04月14日 18:49:48
27楼
学习了,原来是这样的 ~
回复
wangweivcc8
2012年04月27日 10:36:39
28楼
告诉大家,管道连接以后经过渣土车敛压后二次试压没漏水,但告诉大家此工程管道在地下室顶板上面。
回复
qdwhb0105
2012年04月27日 15:52:46
29楼
给水室外管道建议采用给水PE管。
回复
happysky466
2012年04月28日 23:29:19
30楼
谢谢各位无私的奉献
回复
syzfly
2012年06月13日 19:40:22
31楼
悲催啊,现在这种设计太没人性了,漏了都没法修。个人强烈建议用PE
回复