室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍连接可以吗
wangweivcc8
2012年02月08日 15:42:31
只看楼主

请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?

请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?

SDC13524.JPG

免费打赏
大水牛
2012年02月10日 14:16:46
12楼
我觉得局部使用而且要做好防腐防止连接螺栓生锈是可以的。可以参见室外消火栓图集里面有埋地法兰的防腐做法。
回复
fly1002046
2012年02月10日 15:08:44
13楼
可参照热镀锌钢管进行连接啊,小于等于100的套丝,大于100的卡箍
回复
小朝
2012年02月10日 22:44:08
14楼
我发现过这种情况。
回复
魔幻蓝天
2012年02月11日 17:48:38
15楼
那规范来,如果直埋的话,考虑焊接吧!
回复
lezhong1hao
2012年02月12日 16:50:45
16楼
我吃亏多了,规范没事多看看有好处啊
回复
qingquan2004
2012年02月12日 18:54:05
17楼
这个管子比球墨铸铁给水管便宜很多么?为什么不用那个啊,这种管子要是挖机一轧一抓,修起来搞死你,呵呵。
回复
寒冬
2012年02月13日 10:13:19
18楼
这类管件直埋在地下,相当埋下了一个隐串在里面,出现了问题非常难以处理,不建议直埋!
回复
木头他哥
2012年02月13日 11:29:09
19楼
学习了
回复
永恒的雨
2012年02月13日 15:39:41
20楼
既然选择了这种管材那只能卡箍连接啦,要不你就用球墨管、PE管。
回复
lzg523314
2012年02月15日 10:15:34
21楼
个人觉得不行,因为你不可能保证埋地后管道没有沉陷。如果发生沉陷,接口处变形。怎么处理?挖开?还是有接头的地方都设置手孔井?都不现实!还是考虑焊接吧!
回复