请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?
请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?
12楼
我觉得局部使用而且要做好防腐防止连接螺栓生锈是可以的。可以参见室外消火栓图集里面有埋地法兰的防腐做法。
回复
13楼
可参照热镀锌钢管进行连接啊,小于等于100的套丝,大于100的卡箍
回复
14楼
我发现过这种情况。
回复
15楼
那规范来,如果直埋的话,考虑焊接吧!
回复
16楼
我吃亏多了,规范没事多看看有好处啊
回复
17楼
这个管子比球墨铸铁给水管便宜很多么?为什么不用那个啊,这种管子要是挖机一轧一抓,修起来搞死你,呵呵。
回复
18楼
这类管件直埋在地下,相当埋下了一个隐串在里面,出现了问题非常难以处理,不建议直埋!
回复
19楼
学习了
回复
20楼
既然选择了这种管材那只能卡箍连接啦,要不你就用球墨管、PE管。
回复
21楼
个人觉得不行,因为你不可能保证埋地后管道没有沉陷。如果发生沉陷,接口处变形。怎么处理?挖开?还是有接头的地方都设置手孔井?都不现实!还是考虑焊接吧!
回复