请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?
请教各位室外埋地管径DN100以上的给水衬塑复合钢管用卡箍(柔性)连接可以吗?
2楼
可以,满足管道底座、垫层、试压要求、胶圈要满足供水水质、渗漏量要求。。
回复
3楼
卡箍肯定可以,除了卡箍还能怎么连呢?盼高人赐教
回复
4楼
可以的。我这钢塑复合管的厂家。以后有什么问题可以一起探讨QQ1756411159
回复
5楼
埋地管道干吗用钢管啊?钢管防腐不好做啊,卡箍连接处更不好做啊
回复
6楼
楼上的几位你们回去好好看规范化。不要在这里误人子弟。详
<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>
GB 50242-2002 9.2.3条。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>
回复
7楼
支持你。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 9.2.3条:管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
回复
8楼
规范不熟悉啊,现在的设计师也需要好好学习学习施工验收规范才行!
回复
9楼
这样施工不是要增加好多检修井了吗?不现实吧。
回复
10楼
说实话,我就没见过市政埋地管道用卡箍形式的,
用球墨承插管件多好啊,如果是过路的,非要用钢管就用焊接的,做好防腐即可。
只记得在供水设备改造的时候,出泵房用了1-2米的衬塑钢管,卡箍连接的。
回复
11楼
说实话,我就没见过市政埋地管道用卡箍形式的,学习一下
回复