关于<施工转料平台搭设方案>
liweidong.love
2006年09月09日 12:21:17
来自于工地图片
只看楼主

本人通过多年的施工经验,设计转料平台的施工方案及计算书\图片等,供参考,望多提建议指正.目 录一、工程概况…………………………………………2二、编制依据…………………………………………2三、转运平台方案确定………………………………2四、转运平台搭设方法………………………………2五、转运平台设计及验算……………………………5六、构造要求…………………………………………8七、注意事项…………………………………………9

本人通过多年的施工经验,设计转料平台的施工方案及计算书\图片等,供参考,望多提建议指正.
目 录


一、工程概况…………………………………………2
二、编制依据…………………………………………2
三、转运平台方案确定………………………………2
四、转运平台搭设方法………………………………2
五、转运平台设计及验算……………………………5
六、构造要求…………………………………………8
七、注意事项…………………………………………9














施工转运平台搭设方案

一、工程概况
本工程位于西安市灞桥区。地下一层,地上三十二层,建筑总高94.9m。地下一层高4.7m。地上三十二层,标准层层高2.9m。A座楼楼长约31.4米,宽约30.8米; B座楼楼长约36.8米,宽约33.8米。两栋楼结构形式一样。
二、编制依据
1、施工图
2、建筑施工手册
3、建安工程材料手册
三、 转运平台方案确定
1、本方案供主体施工阶段使用。
2、主要用途为:从结构楼层中将已拆除的竹胶板、方木、钢管等材料设施料转运至所需的楼层。
3、搭设部位:从三层开始,在建筑物的北边(S轴线上),搭设一个位置在户内客厅外墙处(上下两层搭设两个,上下两个应相互错开)。
四、 转运平台搭设方法
1、本设计转运平台挑出长度5.8m、宽度2m。钢梁选用16号
工子钢,两根钢梁的一端放置于客厅外墙上翻梁顶面,上翻梁高度680mm,利用上翻梁钢模板拉杆孔将钢梁固定在上翻梁上,每根钢梁的另一端分别用两道6×37直径17.5mm公称抗拉强度为1550N/mm2的钢丝绳斜拉于其上第三层剪力墙预留孔内,用倒链将钢丝绳调紧,再用绳卡将钢丝绳卡紧。










2、每根钢梁外挑部分上表面每隔1.33m焊接一根DN48、高1200mm的钢管,用于挑台外维护立杆。外维护钢管搭好后,还必须用胶合板封闭,以防物品坠落。
3、挑台平面满铺胶合板。
五、转运平台设计及验算
计算时,考虑最大荷载及最不利情况。转运平台上限载一吨。
1、荷载计算
(1)恒载
φ48钢管自重: g1 = 3.84 kg/m
16#工子钢钢梁自重: g2 = 20.513 kg /m
12#槽钢主肋自重: g3 = 12.059kg /m
胶合板自重: g4 =3.06 Kg /m2
转化为线荷载:
GK =(g1 ×L+g2 ×L +g3 ×L +g4 ×L ) ÷6÷2
=[(29×3.84+12×20.513+4×2×12.059+(4×2+1.2×10) ×3.06 ÷6÷2
=42.933kg /m
=0.42KN/m
(2)活载(限载1.5吨,施工人员按50Kg计算),转化为线荷载:
QK = (1500+50) ÷6÷2 =1.27KN/m
(3) 所以荷载计算值
q= 1.2 GK+1.4 QK
=1.2 ×0.42+1.4×1.27
=2.28 KN/m
2、计算简图(如下图)

3、设计计算
(1)钢梁计算:钢梁一端支撑于结构板上,另一端由钢丝绳悬吊于其上第二层剪力墙上,按两端简支考虑:
① 最大弯矩计算
Mmax = q L2 / 8
= 2.28×6 2/8
= 10.26KN.m
② 钢梁抗弯强度计算
σ = M / W
=10.26 KN.m ÷141000mm3
=72.8N/ mm2
σ=72.8N/ mm2 < [σ]=205 N/ mm2
其中:σ=抗弯强度计算值
M=最大弯矩值
W=钢梁抗弯截面模量,查表16#工字钢为141000 mm3
[σ]=钢材抗弯强度设计值,取值205 N/ mm2
所以, 16#工字钢满足要求。
(2)刚度验算
永久荷载与可变荷载之和为:0.42+1.27= 1.69 KN,型钢自重2.4KN,荷载分项系数取1.3。则,
P=1.69/1.3 +2.4 = 3.7KN
由Vmax/L=5×p×L3/(384×E×IX)
=5×3700×63×109/(384×2.1×1130×109)
=4.4mm< 1500/250=6mm
所以, 16#工子钢的刚度满足要求。
(3)钢丝绳截面计算
楼层层高2.9m,钢丝绳斜拉计算长度为7.5m。
sinα= 0.69
Pac = q L/ 2sinα=1.69×7.5/2×0.69
= 9.18KN

钢丝绳允许拉力[Pg ]= aFg/k, k取8,a取0.82,Fg为172.5 KN。
则,[Pg] = 17.68 KN>9.18 KN
满足要求。
六、构造要求
1、受力钢丝绳通过外墙用钢套环连接。在第三和第四个绳卡之间设置安全弯,如图示


2、平台底部用胶合板封闭严密。
3、钢丝绳与剪力墙拉结处选用大模板对拉杆洞。
4、平台的外口应略高于内口,不可向下倾。
七、注意事项
1、料台搭设完成后,由现场安全员负责检查验收,及时填写验收记录。并在料台醒目位置悬挂限载标识。安全员检查没有问题后,再将料台转交给木工工长,木工工长检查完后,再交由施工队进行使用。
2、使用前先在料台醒目位置悬挂限载标识,将各种材料能够堆放的具体数量算出,并标于转运平台醒目位置以提醒操作人员。
3、料台使用过程中,安全员应经常检查挑台上的堆料情况,严禁超载,避免发生意外。
4、严禁挑台与外架相连。
5、钢丝绳、绳卡使用注意事项:
A绳卡不得在钢丝绳上交替布置。
B绳卡不得少于四个,间距为钢丝绳直径的6-8倍。
C绳卡在实际使用中受载1-2次后,螺母要进一步拧紧。
D最远处的绳卡不得首选单独紧固。
E使用过程中要注意随时检查钢丝绳的“安全弯”,当“安全弯”被拉直时,要立即清除荷载和采取措施。




1157776552385.JPG

免费打赏
liweidong.love
2006年09月09日 15:25:53
2楼
施工转料平台CAD图
回复
liweidong.love
2006年09月09日 15:33:43
3楼
施工转料平台计算简图及钢绳受力图
回复
liweidong.love
2006年09月10日 11:14:20
4楼
楼盘模型
回复
wgx-001
2007年07月09日 19:29:49
5楼
33
回复
xjw509
2008年01月06日 12:59:48
6楼
下了好多次才成功,谢谢楼主了
回复
violetwq
2008年10月02日 18:38:05
7楼
老兄,谢谢你的无私奉献。:victory:
回复
dairenrong6258
2008年11月28日 20:16:58
8楼
谢谢楼主,顶
回复
duanke2001741
2008年12月21日 12:50:15
9楼
非常感谢,正需要呢!:call:
回复
yuf12
2009年03月08日 16:34:49
10楼
wo xiang 下在侃侃
回复
wjjags8
2009年04月03日 18:43:41
11楼
谢谢 ,:call: :lol
回复

相关推荐

APP内打开