【讨论】主电容补偿柜下面一排电容烧,保险丝下面一排全部烧坏
zcazgwy
zcazgwy Lv.2
2012年02月06日 14:55:55
只看楼主

厂家来看过 ...也是没有发现具体原因 , 我们这个也是没有发现具体原因... 怀疑是线没有上紧.....(问过厂家以前出现过这种类似的事件吗? 他说没有出现过烧掉一排的保险丝 现象!~~)[ 本帖最后由 zcazgwy 于 2012-2-7 16:19 编辑 ]

厂家来看过 ...也是没有发现具体原因 , 我们这个也是没有发现具体原因... 怀疑是线没有上紧.....(问过厂家以前出现过这种类似的事件吗? 他说没有出现过烧掉一排的保险丝 现象!~~) 20120205195.jpg 20120205196.jpg 20120205197.jpg 20120205199.jpg 20120205209.jpg 20120205210.jpg

[ 本帖最后由 zcazgwy 于 2012-2-7 16:19 编辑 ]

20120205195.jpg


20120205196.jpg


20120205197.jpg


20120205199.jpg


20120205209.jpg


20120205210.jpg

82efe3431c6a892e90ae.rar
3.9 MB
立即下载
免费打赏
lijie28929086
2012年02月06日 15:20:00
2楼
很明显一相短路产生金属弧光,导致其它的相间因为金属蒸汽附着导致短路烧坏.
回复
hugh111
2012年02月06日 15:31:52
3楼
熔断器两端的螺丝离底板的电气安全距离不够也有可能,电流一旦过大。。
回复
wboy8759
2012年02月06日 15:51:46
4楼
补偿电容器装置发生谐波放大或谐振过电压时,常会引发多个熔断器同时熔断---熔丝“群爆”现象,甚至电容器爆炸。
回复
zcazgwy
2012年02月06日 16:13:17
5楼
问下 什么原因会使补偿容器装置发生谐波放大或谐振过电压 俺是新手什么都不懂 请多指教..不足之处请指正~~
回复
一指慢
2012年02月07日 10:53:20
6楼
从199和197号图片来看是保险的上端烧了呀(你不是反拍的吧)
安装横粱都烧出洞了

地板说的有道理。
回复

相关推荐

APP内打开