湿式报警阀警铃不响、压力开关不动作的原因?火急!
lugangsijia_9
2006年09月07日 18:27:57
只看楼主

施工中遇一难题,求解: 水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。高位水箱距十四层配水管大于八米,由高位水箱(已注满水)至湿式报警阀前的管道连接正确,控制阀、止回阀经检查均正常。湿式报警阀水源侧压力为0.75MP,放水后系统侧压力降到0.5MP,警铃一直不报警,压力开关不动作无法启泵。之前,打开试警铃阀试验,警铃动作、压力开关启泵一切正常。此湿式报警阀为外平衡式,外平衡管路已拆除,用丝堵上死。

施工中遇一难题,求解:
水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。因此楼验收在既,有请各路高人暂时放下手头之事,指点迷律,不胜感激。

tjwujingsheng
2007年07月02日 16:37:40
12楼
湿式报警阀阀内流往警铃、压力开关的出水孔是否被堵
回复
zhouzhonghua1212
2007年07月07日 11:37:15
13楼
问题解决了没有啊 是不是选的稳压泵的流量太大,已经能满足一个喷头的放水流量
回复
leeman
2007年07月07日 17:58:55
14楼
湿式报警阀阀的警铃安装太低,压力开关的出水孔是否被堵,泻水管细了,延时器有赃物堵,查一查
回复

相关推荐

APP内打开