湿式报警阀警铃不响、压力开关不动作的原因?火急!
lugangsijia_9
2006年09月07日 18:27:57
只看楼主

施工中遇一难题,求解: 水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。高位水箱距十四层配水管大于八米,由高位水箱(已注满水)至湿式报警阀前的管道连接正确,控制阀、止回阀经检查均正常。湿式报警阀水源侧压力为0.75MP,放水后系统侧压力降到0.5MP,警铃一直不报警,压力开关不动作无法启泵。之前,打开试警铃阀试验,警铃动作、压力开关启泵一切正常。此湿式报警阀为外平衡式,外平衡管路已拆除,用丝堵上死。

施工中遇一难题,求解:
水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。因此楼验收在既,有请各路高人暂时放下手头之事,指点迷律,不胜感激。

免费打赏
sztgxf
2006年09月14日 19:29:13
2楼
湿式报警阀阀内流往警铃、压力开关的出水孔是否被堵!
回复
sztgxf
2006年09月14日 19:32:05
3楼
还有过滤器是否被堵!
回复
yjfcuv2008
2006年09月16日 11:36:44
4楼
你的压力开关设定的启泵压力是多少,如果是0.5MPa以下就不会启泵啊
回复
lugangsijia_9
2006年09月22日 10:48:59
5楼
不存在2、3楼所说的问题,压力开关动作压力为0.05MP,都没有问题。原因至今未找到
回复
huangmuyangren
2006年09月25日 18:25:31
6楼
湿式报警阀内的阀瓣是否被锁定了,找厂家来查查。
回复
xhg-xu
2006年11月22日 05:07:56
7楼
问题解决了吗?
让我们也跟着学学.
回复
lugangsijia_9
2007年06月24日 21:41:59
8楼
原因未查清楚,换一湿式报警阀后,水力警铃报警正常,压力开关动作,主泵启动正常.
谢谢大家的关心,惦记
回复
政委
2007年06月25日 00:40:56
9楼
原来是湿式报警阀的问题?
回复
zhmin99_1
2007年06月25日 12:54:38
10楼
估计是报警孔有部分堵塞,大部分压力从节流孔放出,导致压力开关处压力不够0.05MPa,当然,警铃也不会响
回复
windwindy
2007年06月26日 10:40:39
11楼
延时器的小空可能被堵了.
回复

相关推荐

APP内打开