请教:条形砖基础,埋深3.9m,回填1.2m
hbfnjn
hbfnjn Lv.2
2012年02月02日 10:46:12
来自于砖混结构
只看楼主

原设计为砖混结构地上六层,无地下室,条形砖基础,埋深3.9m(垫层底面),全部回填到正负零标高。现为基础埋深不变,回填1.2m,改为2.7m层高一层地下室,正负零标高处增加预制板楼板。请问对房屋结构有哪些影响,考虑地震作用或不考虑地震作用,谢谢!

原设计为砖混结构地上六层,无地下室,条形砖基础,埋深3.9m(垫层底面),全部回填到正负零标高。
现为基础埋深不变,回填1.2m,改为2.7m层高一层地下室,正负零标高处增加预制板楼板。
请问对房屋结构有哪些影响,考虑地震作用或不考虑地震作用,谢谢!
免费打赏
无间道
2012年02月09日 10:20:18
22楼
改后的地下室顶板应做加强处理。基础竖向荷载按6+1计算.水平荷载不变。
回复
davyzhang6509
2012年02月13日 15:31:56
23楼
1、承载力没问题
2、地下水防水问题
3、地下室地面拱土效应
4、外墙土压力验算
回复