砖基础中的刚性角是个什么概念?是不是越大越好,规范中有什么要求?
砖基础中的刚性角是个什么概念?是不是越大越好,规范中有什么要求?
2楼
啊 老兄 基础刚性角是房建基本基础的概念了啊
自己去翻书就知道了
一般是45度角可以了 越大越容易出问题
回复
3楼
刚性角是刚性基础受剪破坏是的截面角度
与材料的性能有关
不是人为所能够决定的
另同意楼上的说法
回复
4楼
先谢谢楼上各位先!!
我就是看了 基础工程书的
才有此疑问??
书上的介绍砼基础的刚性角要比砖基要大
这是不是有点矛盾?
回复
5楼
这没有什么矛盾的
地基基础规范
第55页又要求
毕竟两者不是同种材料
回复
6楼
谢谢了!!
我去看看先!
回复
7楼
我觉得首先要知道什么是刚性基础,
才能理解刚性角的概念。
回复
8楼
基础刚性角是刚性基础(相对于钢筋混凝土扩展基础而言)从基础传力扩散角度考虑的,用它来控制刚性基础的高度,不同的材料刚性角不同,主要由基础或其台阶的高宽比确定,地基规范中有具体的规定。
回复
9楼
力在一种特定的材料中是按一定的角度分布与传递,这个角叫力的分布角,也叫这种材料的刚性角α.当刚性基础底部宽度超过刚性角控制范围时,基础底部就容易因受剪而开裂.
因此,刚性材料基础设计时为避免受拉或受剪而破坏必须使基底宽度在刚性角控制范围内.
刚性角用b/h表示:
砖石基础b/h =1:1.25--1.5
混凝土基础b/h = 1:1
回复
10楼
刚性角用b/h表示:
砖石基础b/h =1:1.25--1.5
是表示:砖石基础,宽高比:B/H 即为该砖石基础的刚性角,而当B/H=1:1.25--1.5之才符合规范吗???
回复
11楼
力在的材料中是按一定的角度分布与传递,这个角叫力的扩散角,也叫这种材料的刚性角.当刚性基础底部宽度超过刚性角范围时,基础底部就容易开裂.
对于不同材料的基础,不同的基底应力,规范分别给出了不同的刚性角控制值.
回复