请教:条形砖基础,埋深3.9m,回填1.2m
hbfnjn
hbfnjn Lv.2
2012年02月02日 10:46:12
来自于砖混结构
只看楼主

原设计为砖混结构地上六层,无地下室,条形砖基础,埋深3.9m(垫层底面),全部回填到正负零标高。现为基础埋深不变,回填1.2m,改为2.7m层高一层地下室,正负零标高处增加预制板楼板。请问对房屋结构有哪些影响,考虑地震作用或不考虑地震作用,谢谢!

原设计为砖混结构地上六层,无地下室,条形砖基础,埋深3.9m(垫层底面),全部回填到正负零标高。
现为基础埋深不变,回填1.2m,改为2.7m层高一层地下室,正负零标高处增加预制板楼板。
请问对房屋结构有哪些影响,考虑地震作用或不考虑地震作用,谢谢!
免费打赏
lixiaoli123456
2012年02月02日 17:27:25
2楼
回复
chen123317439
2012年02月02日 20:23:51
3楼
用satwet分析一下啦。这样不好说呀~~~
回复
cwjyzp
2012年02月02日 20:50:16
4楼
抛开别的不说,增加一层楼面荷载,基础应该相应加大。
回复
熊利文
2012年02月03日 07:42:40
5楼
荷载应该是减小了,基础应该没什么问题。由于地下室顶板采用预制板,底层墙体高度变高了,抗震不利,建议改为现浇板,板厚适当加厚,还有其它抗震构造措应加强处理
回复
熊利文
2012年02月03日 07:44:06
6楼
构造措施包括圈梁及构造柱的设置
回复
aesky02
2012年02月03日 08:28:26
7楼

说的很在理~
回复
wss111
2012年02月03日 11:24:17
8楼
如果不考虑抗震的话,结构安全问题不大,若考虑抗震的话,应当考虑结构的整体性以及抗震构造措施。
回复
lmc965743273
2012年02月03日 18:25:22
9楼
学习了 !!! 希望有更多探讨!!
回复
miaotian001
2012年02月03日 21:07:11
10楼
正负零标高处增加预制板楼板,需要改为现浇板,构造柱按抗震设计。
回复
zhangjunjiang
2012年02月04日 10:42:29
11楼
基础应该加大,因为地基承载力修正深度变了,变为从室内地面算起。
回复

相关推荐