请教:条形砖基础,埋深3.9m,回填1.2m
hbfnjn
hbfnjn Lv.2
2012年02月02日 10:46:12
来自于砖混结构
只看楼主

原设计为砖混结构地上六层,无地下室,条形砖基础,埋深3.9m(垫层底面),全部回填到正负零标高。现为基础埋深不变,回填1.2m,改为2.7m层高一层地下室,正负零标高处增加预制板楼板。请问对房屋结构有哪些影响,考虑地震作用或不考虑地震作用,谢谢!

原设计为砖混结构地上六层,无地下室,条形砖基础,埋深3.9m(垫层底面),全部回填到正负零标高。
现为基础埋深不变,回填1.2m,改为2.7m层高一层地下室,正负零标高处增加预制板楼板。
请问对房屋结构有哪些影响,考虑地震作用或不考虑地震作用,谢谢!
免费打赏
lh1179708284
2012年02月06日 11:09:51
12楼
学习了
回复
无名小草
2012年02月06日 13:26:54
13楼
地下室外墙改成370的墙了,基础稳定要变的。应该改着很快 的把。。
回复
iamspideman
2012年02月06日 13:37:01
14楼
学习了。。。。。。。
回复
无名小辈
2012年02月07日 08:41:02
15楼
基础重算吧,基础承载力修正深度变得不小啊!还有正负零标高板最好改现浇。
回复
axing888
2012年02月07日 12:32:52
16楼
在qiti中建个模型,很容易计算的
回复
三纹石
2012年02月07日 17:11:56
17楼
要是抗震地区的话,地下一层顶预制板肯定是不能用的。
基础很重要,得重新建模核算一下!
回复
jxjxjxjxjxjx
2012年02月07日 22:20:41
18楼
修改后地下室外墙不需要验算吗?
回复
迟来的喜悦
2012年02月08日 09:26:18
19楼
因为轴力较大,偏心距相对较小,地下室外墙很容易满足.
回复
hairel
2012年02月08日 14:26:58
20楼
多了一层荷载,地下室的墙体要核算一下。还要根据地下室的嵌固情况算一下抗震,可能会影响到一 二层。
回复
leeqbbs
2012年02月08日 20:54:51
21楼
加强地下室顶板厚度。不知道这个半地下室是怎样的,如果周还需要做防水之类的,建筑修改基础,直接做筏板基础,300厚足够。反正底板防水也要做到200的板厚。
回复