人防工程的应急照明问题
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2012年01月31日 10:27:13
只看楼主

一个小高层住宅,地下室为人防工程,按规范要求不需要做火灾报警系统,平时功能应急照明采用集中蓄电池供电好呢还是采用自带蓄电池的灯具好呢? 1: 如果采用自带蓄电池的灯具,临战转换时要求安装180分钟的EPS,这时应急照明变成了双重电池供电(灯具自带30分钟的电池、前级还有集中EPS),感觉这样设计不合适。 2:如果平时应急照明采用30分钟集中EPS供电,由于此工程没有火灾报警系统,火灾时无法做到自动持续点亮,也不能让应急照明常亮吧(不符合节能原则了),如采用声光控延时开关控制,火灾应急时也做不到持续点亮。

一个小高层住宅,地下室为人防工程,按规范要求不需要做火灾报警系统,平时功能应急照明采用集中蓄电池供电好呢还是采用自带蓄电池的灯具好呢?
1: 如果采用自带蓄电池的灯具,临战转换时要求安装180分钟的EPS,这时应急照明变成了双重电池供电(灯具自带30分钟的电池、前级还有集中EPS),感觉这样设计不合适。
2:如果平时应急照明采用30分钟集中EPS供电,由于此工程没有火灾报警系统,火灾时无法做到自动持续点亮,也不能让应急照明常亮吧(不符合节能原则了),如采用声光控延时开关控制,火灾应急时也做不到持续点亮。
做了这么多年工程了,突然感觉在应急照明的问题上很茫然-----
无影
2012年01月31日 13:31:42
2楼
带有人防工程的地下室,是否有需要火灾联动的设备呢?
我接触到的都至少有排烟风机和消防补风等。
如果没有,我觉得LZ的方案“1”就挺合适的。EPS可以临战安装。平时就用自带蓄电池的灯具。
回复
a121014
2012年02月10日 14:07:20
3楼
这个好啊














马思奇
回复
七月虫虫
2012年02月14日 11:40:01
4楼
带有人防工程的地下室,是否有需要火灾联动的设备呢?
我接触到的都至少有排烟风机和消防补风等。
如果没有,我觉得LZ的方案“1”就挺合适的。EPS可以临战安装。平时就用自带蓄电池
回复
zmudxxg
2012年03月05日 11:18:39
5楼
如果是集中控制集中电源型EPS系统,可做通过火灾报警联动启动应急照明,如果没有火灾报警联动,也可以通过EPS主机手动启动系统,自定义火灾发生地点,从而控制应急标志灯改变指示方向,指向安全的疏散路线,这就是智能疏散系统。我就是做智能疏散系统的厂家,产品还有防火漏电以及EPS电源等,如有需要可联系我,或者进行一些技术交流。13691462310或者QQ23588140

[ 本帖最后由 zmudxxg 于 2012-3-5 11:32 编辑 ]
回复
左手的祈祷
2012年03月05日 16:45:29
6楼
同意五楼的说法。方法二,采用手动点亮应急照明即可。
回复
life5656
2012年04月06日 21:27:58
7楼
1.用自带蓄电池灯具,临战拆除自带蓄电池。
2.参用五楼做法,火灾时手动启动。
回复
jxb850613
2012年04月11日 17:12:27
8楼
回复
757301
2013年08月16日 14:28:51
9楼
很简单,安装180分钟的应急灯具
回复