一台400kw的电机,低压380v,距离配电室50米,设计院给的图纸是用4根YJV-1KV 3X150+1X70的电缆供电,这样合理否?怎么会出现这种情况
一台400kw的电机,低压380v,距离配电室50米,设计院给的图纸是用4根YJV-1KV 3X150+1X70的电缆供电,这样合理否?怎么会出现这种情况
2楼
回复
3楼
为什么不采用单芯电缆?
如果是室内,采用母线槽也未尝不可。
回复
4楼
电机的总电流大概是800A,150的电缆载流大概是300,四根大概是1200A,考虑估计有一定的误差和设计余量应该是合理的
回复
5楼
4根啊 可以
回复
6楼
4拼的电缆我认为不太合理。接线和施工都有很大的难度,且接头处容易发生故障。建议不要三拼及以上电缆。
400千瓦的电机宜中压10kV配电。
如果不是重要电机可以专线供电,上下级开关不考虑选择性。
电缆考虑单独敷设,避免过大的降容系数。
还可以考虑就地做无功补偿。就地无功补偿开关至少可以小一档。
如果是设备组,可以根据需要,适当调整系数,或者用利用系数法做计算。
以上可以结合造价综合考虑。
回复
7楼
高压不考虑,造价肯定高的多,电流不小,,可以选2根185单芯电缆双拼。。
回复
8楼
还要综合考虑电机的启动方式,多拼电缆很难做到阻抗完全对称,要求相对比较高。
回复
10楼
赞成7楼,电缆最好不要超过3拼
回复
11楼
那么呢后来怎么样?
[