请问大家泵站长距离出水管道(地埋)一般用什么管材?谢谢!
wsqwsqwsq1
wsqwsqwsq1 Lv.2
2012年01月16日 11:54:44
只看楼主

长度可达数公里,扬程约100m,管径小于500mm。

长度可达数公里,扬程约100m,管径小于500mm。
免费打赏
yibasiba
2012年01月16日 14:00:57
2楼
球墨铸铁不是很好的吗
回复
wsqwsqwsq1
2012年01月16日 14:53:27
3楼


那请问塑料管可以吗?谢谢
回复
ssy441
2012年01月17日 10:02:14
4楼
没问题的,只要压力等级够就行了!
回复
zyhem
2012年01月17日 11:11:33
5楼
要计算一下水锤。按照水锤压力确定管道压力等级。
回复
wjh0231
2012年01月17日 11:31:44
6楼
管材的比选涉及很多方面,比如经济,地址条件,管道压力等等。要根据实际情况分析
回复
伊帕尔汗
2012年01月17日 11:32:23
7楼
建议用钢管,压力等级要够,每隔40-60米设置压力维修井,出水口设泄压井。
管材 只要压力等级够就好,污水腐蚀性强的不能用钢管。
还有就是100m的扬程单级泵一般无法满足要求,凯泉单级泵扬程多数在52m以下,你可以试试格兰富水泵。
回复
13fleet
2012年01月17日 17:03:49
8楼
用球墨铸铁管就好了 塑料管太容易开裂了
回复
qyg8421
2012年01月18日 10:13:53
9楼
什么管都可以的。但要注意伸缩和沉降问题,我们最远过公里的距离,泵扬程26米,变频供水设定15米。