【请问】高压打耐压试验,有很大的放电响声
zhongzhigu
zhongzhigu Lv.3
2012年01月16日 10:06:17
只看楼主

在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。

在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。
lingxuct
2012年01月16日 12:22:56
2楼
很大------是个形容词,规范是严肃的,用数据说话的,不能用无法描述程度的词来判断是否合格!

耐压试验是按规范要求的电压,在规定时间内不击穿!

放电声音不能说明是否击穿,要看放电在什么部位,什么原因放电。
回复
zyz8438
2012年01月16日 14:30:21
3楼
定性的看,满足1分钟耐压不击穿,数据就是合格的。

至于放电声音大,先看看是不是线接的有问题,是不是与其他设备保持了足够的距离。或者是试验设备之前没有清理干净?

最后再怀疑试验设备是否存在某种缺陷!
回复
简单信
2012年01月17日 14:04:48
4楼
说话要讲究规范性
回复
wboy8759
2012年01月17日 16:01:28
5楼
有放电声不能说是不合格的。110kV及以上变电站的许多户外常规设备在阴雨或潮湿天气时到处都可听见放电吱吱声。
回复
wyy231
2012年01月17日 21:28:50
7楼
同意上面几个朋友所有的,,特别注意的是穿墙套管
回复
cdj23983
2012年01月18日 15:12:20
8楼
标准已1分闸不击穿为依据。但声音响声大是潜在威胁,必须要排除!
回复
chjs001
2012年01月18日 15:55:38
9楼
工频耐压一分钟合格后就没有问题 对呀声音大那是爬电的什么灰尘多或者其他东西 拿酒精擦擦啊
回复
xuefengw1314
2012年01月18日 16:09:44
10楼
最好排查一下,重点排查电流互感器。
回复
wydz4
2012年01月19日 10:34:18
11楼
一般算合格,
回复
月夜孤星
2012年01月20日 09:15:30
12楼
别是避雷器响呀~~
回复

相关推荐

APP内打开