【求助】生活区总闸合上后,一相电压降为什么比较大
guokyy
guokyy Lv.2
2012年01月13日 17:13:10
只看楼主

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]
免费打赏
iceibf
2012年01月17日 13:05:39
22楼


两个12kw的三相热水器>>>有一相电压就降至200v左右 很明显三相不平衡 why 一相的线路也是负载了>>>有一相线路中串联了负载>>>线路虚接
所以嘛,本人倾向lingxuct的看法

再反观三相不平衡>>>都接到一相上了 不可能!
35平方线载流量80A,全接一相(2*12+3*0.7)/220=0.119 120A查压降 0.255*0.150*120=4.59 压降4.59% 220*0.0459=10V> <实际下降了20v> >>这种假设显然不对嘛,跳闸不跳闸别和我说
回复
最后一片枫叶
2012年01月17日 13:29:21
23楼
这是一个压降问题,先找问题的本质,这样能举一反三,事半功倍。引起压降的最直接原因就是1、电源端电压低;2、负荷电流太大,功率消耗超过了电源功率,因为功率P=UICOSθ,因为P一定,开始U恒定,当电流I增大到一定程度UI的乘积超过了P,那么U就会下降。
好了弄清楚了本质,那么我们就从这两点来查问题。一步一步来,第一步、先大致确定可能的故障范围:因为楼主说了,当小区总开关断开的时候电压是正常的,那么第一种情况,因电源电压不够引起的问题就可以排除,问题出在小区总开关后面。开关后面有两个12KW的热水器一启动就导致一相电压下降20V(当然是这两个热水器接的那一相电压下降),我的理解是:是不是启动别的用电器的时候没事,一启动这两台热水器就电压下降,如果是这样的话,那问题非常简单,问题出在这两个热水器开关后面。第二步,确定大概的问题所在,上面说了,引起电压下降主要是I增大过多,那么一般情况下能引起I过度增大但又不至于跳闸的原因有两个,1、局部短路;2、导电部分之间局部绝缘下降过多,漏电流较大;3、导电回路高阻接地。第三步、具体的检测方法1、你把那两个热水器换成别的负荷相当的用电器试一试,如果电压不降,就是热水器的问题,拆热水器修理,看看是不是哪里有接地,短接或者绝缘损坏现象。如果换了其他用电器也一样下降,那可能是热水器的开关到热水器之间这部分的电缆有接地或者局部短接现象。检查电缆,用摇表摇绝缘,没摇表用万用表测相间、每相对地(其实就是测火线对地,因为另一条零线本身就是接地的,因为我估计你们肯定是三相四线制,即零线和地线是共用的,而不是零线和地线单独架设的三相五线制)。这么一查,问题就查出来了!

[ 本帖最后由 garyli352120 于 2012-1-17 13:31 编辑 ]
回复
lnhldlwj
2012年01月17日 13:30:05
24楼
线路虚接是毫无疑问的,看一下电缆有没有接头,是否接头处氧化严重,另是否电缆既有铜芯,又有铝芯。
回复
gz3450
2012年01月17日 13:45:42
25楼
三相不平衡导致中性点漂移,中性线带电压,负载重的一相电压低,负载轻的一相电压高。可能导致电机无法启动或者设备烧毁,
解决办法:使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
回复
最后一片枫叶
2012年01月17日 13:48:18
26楼
继续上面的讨论,引起电流过大的原因还有4、用电负荷过重,因为市电负荷是并联电路,负荷越多,并联电阻越小,导致电流上升。但两个12KW的负荷一启动就能导致一相电压下降20V,那电源的容量也太小了,连这两个热水器都供不上?负荷是可能不平衡,但不至于引起一相电压下降20V,因为热水器的功率比起电源的容量来是很小的,所以说负荷不平衡引起电压下降20V的可能性很小。那零线为什么有很大的电流,那是因为某一相电压下降了20V导致的,而不是负荷不平衡(当然要抠字眼也可以说确实是负荷不平衡,但这个负荷不平衡绝对不是因为增加了两个12KW的用电器导致的,而是别的损耗导致的)。顺便检查一下零线是不是虚接,或是断了,因为零线有平衡三相负荷的作用,当中性点位移后零线通过电流补偿这种不平衡,所以一般零线是不准接开关和熔断器的,而且容量也要大一点,就是为了保护设备在不平衡条件下能够正常运行。而按楼主的题意看,零线有很大的电流,说明零线没问题,那这个问题就很明显了,中心点位移相当严重,导致零线已经无法平衡了,才出现一相电压下降20V,这么大的中性点位移是两个12KW的负荷导致的,怎么可能。所以负荷不平衡的可能基本排除。问题的根本是那两个热水器一启动,引起了其他损耗,而这个损耗电流是非常大的,所以把电压拉低了。至于是不是虚接的问题,虚接的本质其实就是导致接触电阻增大,按照并联电路的特点,电阻越大,只会导致功率越低,功率低当然导致电流下降,而不是上升。虚接导致的另一个问题是发热,但这两个问题显然都不会导致电流大幅度上升。所以问题的本质不在虚接上,不过检查的时候顺便检查一下,紧一紧接点也是好的。

[ 本帖最后由 garyli352120 于 2012-1-17 13:51 编辑 ]
回复
最后一片枫叶
2012年01月17日 13:55:17
27楼
继续回复楼主说的烧电机的问题,在交流电世界里,电压高烧灯泡,电压低烧电机,这是常识。以后多注意了!顺便把这个常识引申一下,就是:电压高烧电阻性负载,电压低烧电感性负载。复阻抗=电阻+电抗。
回复
xycheat
2012年01月17日 15:12:09
28楼
从你的帖子看,你那种现象是典型的三相电压中性点发生偏移的原因。这种形式的产生原因较多,但不外乎两种情况,第一,三相负荷分布不均,第二,中性线线径过小或者接触不良都会造成电压中性点发生偏移。(断零的情况发生电压中性点偏移是个典型的事例,因为负载的分布不同造成各相的电压严重不平衡,严重时会烧毁电器)。建议查查零线的连接情况。有必要时在电源进户处,中性线增加重复接地。在负荷不平衡的线路中,零线会上带电流和电压很正常。
回复
loujinpu
2012年01月17日 16:28:49
29楼
23,26,27回答的挺详细,学习了
回复
最后一片枫叶
2012年01月17日 16:54:56
30楼
互相学习!共同进步!
回复
zhaowenliangde
2012年01月17日 16:57:23
31楼

你选用的空调是单相的吗?应该选择三相3P空调。
回复

相关推荐

APP内打开