【求助】生活区总闸合上后,一相电压降为什么比较大
guokyy
guokyy Lv.2
2012年01月13日 17:13:10
只看楼主

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]
免费打赏
shiner2010
2012年01月17日 17:27:27
32楼
12KW的空调当然是三相的,咋可能是单相的。
回复
wangasong
2012年01月17日 18:21:00
33楼
学习了,呵呵
回复
悠然
2012年01月18日 08:11:15
34楼
系统容量小,增加电缆截面能解决。
回复
mqli2004
2012年01月18日 08:59:13
35楼

开关上端电压如何,
回复
nfsqdd
2012年01月18日 09:18:25
36楼
测一下三相电流看是否平衡。
回复
张定
2012年01月18日 09:40:20
37楼
楼主请检查电线路接点是否有问题,2检查负荷情况是否平衡。
回复
guokyy
2012年01月18日 10:34:32
38楼
各位大哥,分析的挺有道理,小弟试试,谢啦!
回复
最后一片枫叶
2012年01月18日 12:06:47
39楼
查到问题给个回复!
回复
chjs001
2012年01月18日 15:25:59
40楼
三相不平衡吧 如果相差太大应该是一相对地了啊 我遇到过只有的情况
回复
xiaolin9566
2012年01月18日 16:20:57
41楼
区管说得对!