【求助】生活区总闸合上后,一相电压降为什么比较大
guokyy
guokyy Lv.2
2012年01月13日 17:13:10
只看楼主

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年01月15日 13:12:10
12楼
查电压跌降的故障点,非测电流不可吗?
回复
zyz8438
2012年01月15日 13:17:51
13楼
电压降大,极有可能是某相负荷过重导致的,并非是故障引起!至少楼主没有提供任何故障跳闸的信息!
回复
guokyy
2012年01月16日 11:30:11
14楼
是没有跳闸,但有压降,再用3p的空调时,很难启动,而且启动电流达到30A左右,很容易将空调烧坏的,之前没发现这个问题,致使一个空调压缩机被烧坏!
回复
zyz8438
2012年01月16日 14:22:04
15楼


电压低,电机所需做的功不变,导致电机电流上升,烧坏电机是很正常的!
回复
yanggod007
2012年01月17日 10:08:25
16楼
应该是三相不平衡,零线都有电流了。
回复
qiyu_1994
2012年01月17日 10:23:09
17楼
测电流,量电压相配合,据经验,在总闸以上有虚接的地方,轻载时电压正常,带负荷就出现问题。
回复
dahai87070031
2012年01月17日 11:38:20
18楼
应该是单相负荷过大了
回复
pks210
2012年01月17日 12:45:03
19楼
用钳形表卡下三相电流是否平衡?若电压低的哪相电流大,就是有不平衡,电压降过大引起的
回复
简单信
2012年01月17日 12:47:53
20楼
分开检查,线路,用电器。
回复
iceibf
2012年01月17日 12:49:09
21楼

这个应该对了
回复