【求助】生活区总闸合上后,一相电压降为什么比较大
guokyy
guokyy Lv.2
2012年01月13日 17:13:10
只看楼主

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]

各位大哥,请教一下,我们项目生活区用电用35平电缆从150米处引入的,将生活区总闸关掉,量各相电压都是230v 左右,属于正常,但将闸合上之后,有两个12kw的三相热水器一用,有一相电压就降至200v左右,请问是什么原因,电缆有问题吗?热水器用的是至少6平方,然后再用3p的空调,很难启动!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 22:59 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年01月13日 17:39:04
2楼
查电压跌落一相的接头、开关、电缆外伤处,查找方法:

负载带着测电压,电压高处是正常的,电压低处是在故障点后,电压高与低之间就是故障所在处。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-13 17:41 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年01月13日 17:55:58
3楼


确定只有两个12kw的三相热水器负荷?没有其他比较大的单相负荷?测量一下三相电流看看是多少!
回复
guokyy
2012年01月14日 10:09:06
4楼
关键是热水器开了之后,总闸这块下端口的电压就降了!
回复
loujinpu
2012年01月14日 11:47:19
5楼
高与低处没有明显的断开点,有故障的话整条线压降降低,你的检查方法不对
回复
guokyy
2012年01月14日 12:05:54
6楼
请教,那应该怎样检查呢,三相用电跟单相用电都是从一个漏保端接出的,会不会是因为许多单相用电设备都接在其中一相上,当再用三相电气时,造成电压不均衡,一相电压降低很多,而且零线带有10v左右的电压!恳请各位大哥赐教!
回复
zyz8438
2012年01月14日 12:56:08
7楼


按你的描述,应该是因为存在较大的单相负荷造成的三相电压不平衡!测量一下零线的电流以及三相电流,看看是多少!

单相负荷应尽量平均分配到三相中去,而不能集中接在某一相上。
回复
loujinpu
2012年01月14日 13:08:21
8楼
用钳形表卡下三相电流是否平衡?若电压低的哪相电流大,就是有不平衡,电压降过大引起的
回复
anzhuangjiang
2012年01月14日 13:52:59
9楼
检查一下线路是否有接头,用钳形电流表看一下每箱电流
回复
lingxuct
2012年01月14日 18:25:49
10楼

总闸的上桩头有没有跌降?
如没有,则总闸主触点接触不良;如上桩头电压同下桩头一样,则再往前查。

不要听“用钳表查电流”!要用万用表测电压。
回复
loujinpu
2012年01月15日 11:31:47
11楼
查故障时电压和电流要配合使用
回复