无功补偿柜中的放电灯怎么接呀?急急急
heyu88
heyu88 Lv.2
2006年09月01日 16:43:58
只看楼主

无功补偿柜中的放电灯怎么接呀?和谁接,有图纸的发份原理图和接线图最好。谢谢

无功补偿柜中的放电灯怎么接呀?和谁接,有图纸的发份原理图和接线图最好。谢谢
免费打赏
铁牛66
2006年09月01日 17:40:55
2楼
直接接在电容器最近端就行了!
回复
铁牛66
2006年09月01日 17:42:32
3楼
上图看不清,来这张吧
回复
heyu88
2006年09月04日 08:52:37
4楼
谢谢。呵呵,真想奖励你积分,可是俺的等级达不到,人家系统不让奖励。在这里就送朵字“花“吧:):)
回复
godbb
2006年09月04日 13:07:11
5楼
随便接在电容的端子就行了
回复
yhxyhx1
2006年09月07日 11:57:36
6楼
支持楼上的说法  怎么能随便接呢  最次也要个美观吧
回复
ccc678
2006年09月07日 12:09:25
7楼
回复
joreda
2006年09月29日 14:42:23
8楼
还以为是中压的呢,低压的更加好接嘛
回复
yangrui3152005
2006年10月11日 22:49:03
9楼
我看到有些图纸中,没有把灯接在上面朋友发的图中所显示的位置上,而是用接触器的常开结点与指示的串联在一起,用于电容投入指示,请问这样可否?谢谢。
回复
huanghaifeng
2006年10月12日 12:53:57
10楼

可以的.
回复
huanghaifeng
2006年10月12日 12:56:15
11楼
放电的话要用AD11(H)的,白颜色的.一般的指示灯是没用的.接线看2楼的.