我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题,1、我的环网柜的大小是否合适!?2、高压侧的母线是否过大?还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法?那位高手赐教下!小弟不胜感激!

我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题,
1、我的环网柜的大小是否合适!?
2、高压侧的母线是否过大?

还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法?
那位高手赐教下!小弟不胜感激!

123.png


321.png

免费打赏
gexing1314
2012年01月13日 13:23:34
12楼
高压柜的铜排肯定是大了,建议改为50*6的,我们常用这种规格的!主意符合开关的熔丝选择!
回复
sieskey
2012年01月13日 18:34:40
13楼
变压器用断路器和隔离开关都可以,根据是否需要继电保护和自动装置要求选择即可。
若想带负荷操作时,可以用负荷开关,也可以用断路器(线路保护由上端断路器保护)。但负荷开关一般适用于1250及以下变压器,因为超过1250后,负荷开关无法断开变压器的空载电流。若所选用的负荷开关的此项参数没有问题,也适用于更大一些的变压器
回复
ming-n2000
2012年01月13日 22:11:10
14楼
长见识,2500KVA还可以用环网柜。敢使用吗
回复
chjs001
2012年01月13日 22:33:20
15楼
这么大容量一般不适合用XGN15-12柜型啊 高压铜排125*10 太大了 50*5就够了啊
回复
cz13306196492
2012年01月14日 09:41:03
16楼
2500KVA,不能用负荷开关加熔断器组合,铜排的规格也太大了
回复
tsctwlx
2012年01月14日 09:42:59
17楼
2500KVA的变压器,进线和出线都要用断路器,微机保护,不能用负荷开关的
回复
lhb15252089982
2012年01月14日 09:54:58
18楼
也不是在江苏吧,这种配置供电部门能让你有电吗?
回复
cantona
2012年01月14日 10:07:08
19楼
10KV铜排用80*8都算比较保守了
2500kVA变压器用熔断器保护?1. 熔丝最大就125A(前几年的资料) 2. 转移电流过大
回复
wlgm100675
2012年01月14日 10:09:33
20楼
华鹏的变压器SCB10-2500/10-6%带外壳L2400*W1550*H2200,轨距820, 不带外壳SCB10-2500/10-6%不带外壳L1880*W940*H1843,轨距820
回复
xiulin83
2012年01月14日 10:29:27
21楼
2500的变压器一定要用中置柜也就真空断路器,环网柜所配熔断器最大只到125A,如果考虑环网柜也就是负荷开关柜的转移电流的话只能是800或者630以下的变压器能用,当然这个和高压侧的短路容量有关;所有2500的变压器要用真空断路器。