我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题,1、我的环网柜的大小是否合适!?2、高压侧的母线是否过大?还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法?那位高手赐教下!小弟不胜感激!
我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题,
1、我的环网柜的大小是否合适!?
2、高压侧的母线是否过大?
还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法?
那位高手赐教下!小弟不胜感激!
2楼
补充的问一下 SCB10-2500KVA/10-0.4KV变压器的 尺寸及轨距!!
回复
3楼
供电公司一般规定组合电器融管保护干式变容量不超1250KVA ,超过需用断路器保护,你最好质询一下当地供电公司的要求,因为当电流速断保护灵敏度不够时,需用纵差保护,组合电器达不到这个要求的,另,高压母线稍大一点,一个供电公司用检人员的答复。
回复
4楼
是的搞定有点难啊,
带高手回答啊
回复
5楼
已经询问过了 可以安装 这么大的!
回复
6楼
2500还用负荷开关,电业局同意吗?注意安全第一
回复
7楼
不是在北京吧,在这里你到报装时就给你截住,你太有才了,真敢干。准是开发商,利润第一安全第二。
回复
8楼
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用断路器。
我这个是从35KV总配电所以放射式向10KV分配电所供电的!!
回复
9楼
你说柜子大小是什么大小?尺寸?10KV环网柜做成2200是不是高了,很少见啊,一般1.6M或者1.8M啊,还有你的2500变压器到底是几个,从图中看是一个,那你标注的1.2.3是什么意思?如果是一台2500的变压器,那么你的铜排肯定是大了,你知道电流是多少吗,2500KVA换算电流不到150A,你用铜排125*10太浪费了,这不是低压啊。
回复
10楼
带外壳2500*1500*2500,不带外壳2000*1200*2100
回复
11楼
现在小区共配变应该不超过800,2500的用户变用电方案能通过的还是很少的
回复