论文简介: 本人于2005年11月参加广州市某深基坑事故现场处理,总结如下:基坑围护施工在各大城市或地区已经开展多年,出于各种各样的因素事故每年都会或多或少发生,小者造成一些经济损失,大者会造成极恶劣的社会影响甚至人身伤害事故。希望在建基坑或深基坑的施工单位,必须吸取 “海珠城广场”7.21重大事故的发生。作为施工一线现场管理人员应吸取教训,增强忧患意识,保持清醒的头脑。要时刻牢记各自本身的权利和义务,决不能被一些表面现象所迷惑,被表面数据相对稳定的安全形势冲昏头脑。该我们作为一线管理人员,一定要履行职责,实事求是,业主或者施工方不接受监督意见的,要及时上报监管的质量安全监督部门及有关的政府职能部门。要时刻牢记“安全第一”的思想理念,同时要认真把握施工质量,做好施工技术分析,编制可行的事前紧急预案,减少因施工质量而造成发生安全事故。

论文简介:

本人于2005年11月参加广州市某深基坑事故现场处理,总结如下:
基坑围护施工在各大城市或地区已经开展多年,出于各种各样的因素事故每年都会或多或少发生,小者造成一些经济损失,大者会造成极恶劣的社会影响甚至人身伤害事故。本工程基坑面积虽比较小,但由于开挖深度深、土层地质情况及地面周边环境复杂,而施工单位又极不重视施工质量和施工技术参数要求的控制,最终产生地面局部下沉,止水桩出现多处管涌事故,造成对基坑护止水系统进行重新加固处理,也造成了增大基坑支护结构的成本经济费用。



附件名:20068301156942372231.rar

文件大小:226K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhaohuanzeng
2007年10月26日 09:39:58
12楼
不错,谢谢哥们!
同时感谢网易给我们大家提供这样一个平台!!!!!!
回复
zhaohuanzeng
2007年10月26日 09:49:43
13楼
不错,谢谢哥们!
同时感谢网易给我们大家提供这样一个平台!!!!!!
回复
guanj2007
2007年10月27日 13:27:28
14楼
不错的文章,谢谢了!
回复
ccq2697001378
2007年11月18日 22:29:16
15楼
我首先应感谢大家对我的支持,对于8楼所说的“我单位有一个二层地下室工程待建,请教要注意哪些方面.
”我觉得必须知道你的地质情况再作评说,并且还要根据你工地的现场情况再作具体分析。
回复
wangshangxd
2007年11月24日 23:04:42
16楼
工程师们的交流平台,希望大家各抒己见,互相借鉴,互相提高,谢谢大家对我的帮助!
回复
klx163
2008年03月15日 16:40:02
17楼
谢谢
回复
j990312
2008年03月24日 17:51:30
18楼
很不错的一篇文章 受教了~!
回复
zkchen2008
2009年04月14日 09:00:39
19楼
好文章,受教育,谢谢,:handshake
回复
wuzhe198157
2009年08月06日 17:17:11
20楼
一份很详细的事故分析报告,对于在安全生产中编制调查报告很有参考和指导价值谢谢楼主提供,:handshake
回复
xixi198902
2010年05月14日 09:41:21
21楼
谢谢楼主
很有用
回复

相关推荐

APP内打开