广州市某深基坑事故处理案例分析
ccq2697001378
2006年08月30日 20:52:52
只看楼主

论文简介: 本人于2005年11月参加广州市某深基坑事故现场处理,总结如下:基坑围护施工在各大城市或地区已经开展多年,出于各种各样的因素事故每年都会或多或少发生,小者造成一些经济损失,大者会造成极恶劣的社会影响甚至人身伤害事故。希望在建基坑或深基坑的施工单位,必须吸取 “海珠城广场”7.21重大事故的发生。作为施工一线现场管理人员应吸取教训,增强忧患意识,保持清醒的头脑。要时刻牢记各自本身的权利和义务,决不能被一些表面现象所迷惑,被表面数据相对稳定的安全形势冲昏头脑。该我们作为一线管理人员,一定要履行职责,实事求是,业主或者施工方不接受监督意见的,要及时上报监管的质量安全监督部门及有关的政府职能部门。要时刻牢记“安全第一”的思想理念,同时要认真把握施工质量,做好施工技术分析,编制可行的事前紧急预案,减少因施工质量而造成发生安全事故。

论文简介:

本人于2005年11月参加广州市某深基坑事故现场处理,总结如下:
基坑围护施工在各大城市或地区已经开展多年,出于各种各样的因素事故每年都会或多或少发生,小者造成一些经济损失,大者会造成极恶劣的社会影响甚至人身伤害事故。本工程基坑面积虽比较小,但由于开挖深度深、土层地质情况及地面周边环境复杂,而施工单位又极不重视施工质量和施工技术参数要求的控制,最终产生地面局部下沉,止水桩出现多处管涌事故,造成对基坑护止水系统进行重新加固处理,也造成了增大基坑支护结构的成本经济费用。



附件名:20068301156942372231.rar

文件大小:226K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wxjyzjx
2006年09月04日 08:20:49
2楼
好文章
支持了
回复
ccq2697001378
2006年09月08日 20:50:42
3楼
谢谢各位网友的支持:我上传〈广州市某深基坑事故处理案例分析〉是为了提供给大家参考学习:
一、前言, 二、工程概况,三、地质情况,四、地下水位概况,五、围护方式及事故产生原因(一)、围护形式简介(二)、基坑事故情况(三)、事故原因分析(四)、事后处理(五)、基坑整体处理结果(六)、基坑西南角支撑梁轴力达到5674KN(超过设计值)处理方法(七)、基坑土方开挖后发现断桩处理六、深基坑工程安全检查内容
回复
falcon_1
2007年06月11日 16:52:01
4楼
谢谢楼主的慷慨!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wuzhe198157
2007年10月10日 10:22:24
5楼
正在编制安全教育体系,很不错的案例,谢谢楼主上传!!
回复
wjyljj0803
2007年10月16日 14:27:38
6楼
谢谢楼主,好文章
回复
yaoning_2005
2007年10月18日 08:59:12
7楼
haotie ,yiding yao ding a
回复
yang123454321
2007年10月18日 10:16:05
8楼
我单位有一个二层地下室工程待建,请教要注意哪些方面.
回复
xhb19730826
2007年10月18日 16:06:38
9楼
谢谢楼主
回复
uglu
2007年10月19日 09:13:22
10楼
非常不错的一篇文章,多谢楼主了。
回复
niat_lxk@co163
2007年10月19日 10:44:25
11楼
前车之鉴,多谢楼主警醒后来人!
回复

相关推荐