一般水箱都是第一幅图的接法,但是有一种说发,说定压点接在蝶阀和过滤器后边不好,原因是当过滤器脏堵了,水泵的气蚀发生概率要大很多,那我就想按第二种接法,有这样接的吗?
一般水箱都是第一幅图的接法,但是有一种说发,说定压点接在蝶阀和过滤器后边不好,原因是当过滤器脏堵了,水泵的气蚀发生概率要大很多,那我就想按第二种接法,有这样接的吗?
12楼
都可以。但阀门一定要管好,正常运行时必须常开。考虑到操作工对系统的熟悉程度,不装也罢了。
回复
13楼
确实多虑了 堵塞后最大的后果就是软连接瘪了
回复
14楼
多虑了,应该没问题
回复
15楼
多谢各位。。。。。。
回复
16楼
tong yi
回复
17楼
是通过浮球阀控制补水量
回复
18楼
很有经验啊,呵呵!
回复
19楼
膨胀管不能装阀门。。。。
回复
20楼
技术措施上规定,膨胀管绝对不能加任何阀门地~~~~至于水箱的位置是系统最高点在高1.5米左右吧,希望大家不吝赐教,多多讨论啊
回复
21楼
从定压的角度来说,接在水泵回水口是正常的接法(不知道水泵是否像图中所示那样是大大高于机组的?一般来说,水泵和机组的位置应该差不多或邻近的)
其实,为了防止过滤器堵塞后的水泵吸空,将定压补水管越过过滤器直接装于水泵吸水口的做法也是有的,这种想法可以理解。但根据我实际工作经验,如果过滤器确实堵塞,那么靠定压补水管这点补水量,并不足以满足水泵吸水压力(水泵的吸水量大,定压补水管的补水量小),最多是缓解而不能消除。除非水泵是比较小的水泵。
而另外有朋友提到这种将定压管接在系统水泵安装处(一般是系统下部),不利于系统放气的问题。我的看法是这样的:定压补水管的主要作用是为系统定压,而直接接在系统最高点的话,如果该位置于水泵距离较远,那么实际上水泵吸水口的压力不容易保证(沿程和局部压力损失导致实际的水泵吸口压力并不等于高位膨胀水箱和水泵之间的静水压,系统静止时没问题,但当系统运行起来后,水泵口的压力可能会低于设计定压值的,具体与定压管接入点和水泵之间的距离以及流速以及管道布置有关)。而定压管直接接到水泵口,就回避了这个问题。
冷冻水系统的放气,并不仅仅依赖于高位膨胀水箱,而应在系统最高点,局部反高点等位置都应布置排气装置。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-1-17 09:45 编辑 ]
回复