关于膨胀水箱的定压点位置的确定
panlin88458427
2012年01月10日 12:15:23
来自于中央空调
只看楼主

一般水箱都是第一幅图的接法,但是有一种说发,说定压点接在蝶阀和过滤器后边不好,原因是当过滤器脏堵了,水泵的气蚀发生概率要大很多,那我就想按第二种接法,有这样接的吗?

一般水箱都是第一幅图的接法,但是有一种说发,说定压点接在蝶阀和过滤器后边不好,原因是当过滤器脏堵了,水泵的气蚀发生概率要大很多,那我就想按第二种接法,有这样接的吗?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
mooii
2012年01月10日 13:25:17
2楼
接在过滤器以后当然是可以的,只要膨胀水箱足够高,接在过滤器以前也没问题,但是不论哪种接法,膨胀管上是不应装阀门的。
回复
andludyn
2012年01月10日 15:41:57
3楼
楼主这种接法没见过!膨胀管不装阀门,那如何控制补水问题呢?阀门应该装在那?求大神指教!
回复
xiaofu4306
2012年01月11日 09:36:25
4楼
楼主的想法当然是好的,但是这样的补水还是不太利于系统的排气,一般都接在回水管的最高点。
回复
happy1010
2012年01月11日 17:12:32
5楼
说实话没见过第二种接法的,想的虽然很合理但实际中施工有难度,要求空间比较大
回复
asdfg12398
2012年01月12日 08:38:39
6楼
补水靠水压自动控制,绝不允许接阀门的
回复
asdfg12398
2012年01月12日 08:43:23
7楼
水泵扬程都是放大设计的,碰到堵塞的时候只会发生流量不足,不存在气蚀的。
只要水泵流量一不足,任何甲方第一反应都是找水泵厂家,他们会给你解决问题,通知甲方洗过滤器的
回复
yangpeigeng
2012年01月12日 09:47:26
8楼
膨胀管路是不允许安装阀门的!
回复
cks1412
2012年01月12日 10:11:43
9楼
应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,从而将管路系统中的空气由下往上通过排气阀和膨胀水箱排除。许多工程安装为图省工省料,将膨胀水箱就近与较高处的回水管相接,致使系统中的空气难以排除而招致供水压力长时间不稳定。
回复
zhaowenliangde
2012年01月12日 10:22:22
10楼
按相关规范图集做保险没有问题。
回复
hongliu20032001
2012年01月12日 14:56:19
11楼
楼主有点多虑了,你的这种接法行是肯定行,但是施工安装时要考虑美观和方便,只有将膨胀管安装在水平回水干管上合适的位置才是最佳选择,阀门是多余的。
回复