本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!

本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!
免费打赏
hsjin_gdi
2003年12月15日 22:46:37
2楼
自动喷淋系统和消火栓系统的消防泵应分开设置
合并两个系统消防部们肯定通不过
回复
taotaotao88888
2003年12月16日 22:19:31
3楼
没做过
回复
zssf01
2003年12月17日 08:29:42
4楼
1小时关闭消防泵。没有强制规定,而是规定必须保证喷淋有1小时的水量。停止消防泵,可以通过消防控制器或直起直停按钮关闭。
回复
haugihon
2003年12月17日 09:25:46
5楼
没有必要一个小时关闭消防泵。
但是你的两个系统合到一起是肯定不行的!
如果水量允许为什么不做成两用两备呢?这样也可以把系统分开了!
回复
jielis
2003年12月17日 09:30:12
6楼
谢谢各位!
现在消防水池是按照1小时喷淋和2小时消火栓的用水量考虑的,所以只能在1小时后关闭消防泵.那么能否用某种阀门来控制消防泵的关闭呢?
回复
xieyhao
2009年06月29日 10:27:25
7楼
根据建规GB 50016-2006中第8.4.2条中第4条规定:室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。相应的条文说明也提到可共用消防泵,所以并联工作应该也可以。