请问多层消防高位水箱设置时是否只需满足最不利喷头和消火栓达到静水压0.07mpa即可,还是需要增压设备呢,是否有明文规定啊?谢谢
请问多层消防高位水箱设置时是否只需满足最不利喷头和消火栓达到静水压0.07mpa即可,还是需要增压设备呢,是否有明文规定啊?谢谢
2楼
多层建筑,是没有这方面要求的。按目前规范看来,主要是用于保证水量,其实意义不大。
回复
3楼
按照《建规》8.4.4及其条文解释,临时高压水箱应满足最不利消火栓静水压要求,即你计算满足相应充实水柱的栓口压力及水箱到栓口压损的压力。如果自然高度满足不了需要设置增压稳压装置。0.7MPa的要求是《高规》里要求的,多层按相应防火规范要求。喷淋系统最不利喷头压损。
回复
4楼
同意,就是这么个意思
回复