6度非抗震,3层的框架厂房,单桩承载力为600kn,在pkpm设计基础时,一个柱底压力不是很大的承台出现了红色,最大反力,最小反力差这么多,最小的还是负值,如图。刚接触桩基础,路过的大家提提意见。
6度非抗震,3层的框架厂房,单桩承载力为600kn,在pkpm设计基础时,一个柱底压力不是很大的承台出现了红色,最大反力,最小反力差这么多,最小的还是负值,如图
![GFS$MH@2UD}]FMTB@4(L`Y7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
。刚接触桩基础,路过的大家提提意见。
![4R%06G}B71DE10XNGZV4`ZJ.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![GFS$MH@2UD}]FMTB@4(L`Y7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
框架结构我从来没有用过JCCAD布桩,所以无法回答你的问题。你把计算书看下,根据轴力和弯矩布桩即可。
回复
3楼
加基础系梁,并让它承担部分弯矩
回复
4楼
加基础系梁,并让它承担部分弯矩
回复
5楼
弯矩过大,基桩抗拔
回复
6楼
调整本图布桩方案,使三桩承台的双桩在外,使其能抵抗最大拔力;还不够可适当调整桩距,还可加地梁(不是简单地拉梁)调整柱脚弯矩
回复
7楼
弯矩过大,基桩抗拔么?
回复
8楼
加桩,或者加大桩距
回复
9楼
角柱下的桩,应考虑倾覆弯矩造成的抗拔力,并考虑扭转造成的附加弯矩影响,因此,你的角柱下的桩应调整桩数,如没考虑承台梁的影响,应增高承台梁,那样应该就没问题了
回复
10楼
柱底弯矩大的事!
用有限元计算一下。
回复
11楼
弯矩大的原因,光凭承受竖向荷载桩承载力很大
回复