桩基设计碰到麻烦。
zhuoxiaolong_pal98
2012年01月06日 16:24:07
只看楼主

6度非抗震,3层的框架厂房,单桩承载力为600kn,在pkpm设计基础时,一个柱底压力不是很大的承台出现了红色,最大反力,最小反力差这么多,最小的还是负值,如图。刚接触桩基础,路过的大家提提意见。

6度非抗震,3层的框架厂房,单桩承载力为600kn,在pkpm设计基础时,一个柱底压力不是很大的承台出现了红色,最大反力,最小反力差这么多,最小的还是负值,如图 4R%06G}B71DE10XNGZV4`ZJ.jpg GFS$MH@2UD}]FMTB@4(L`Y7.jpg。刚接触桩基础,路过的大家提提意见。

4R%06G}B71DE10XNGZV4`ZJ.jpg


GFS$MH@2UD}]FMTB@4(L`Y7.jpg

免费打赏
温员外
2012年01月06日 20:26:45
2楼
框架结构我从来没有用过JCCAD布桩,所以无法回答你的问题。你把计算书看下,根据轴力和弯矩布桩即可。
回复
ouyfw71
2012年01月06日 22:10:54
3楼
加基础系梁,并让它承担部分弯矩
回复
scljc2010
2012年01月06日 22:13:58
4楼
加基础系梁,并让它承担部分弯矩
回复
jszxwsw
2012年01月07日 08:50:41
5楼
弯矩过大,基桩抗拔
回复
jszxwsw
2012年01月08日 09:03:41
6楼
调整本图布桩方案,使三桩承台的双桩在外,使其能抵抗最大拔力;还不够可适当调整桩距,还可加地梁(不是简单地拉梁)调整柱脚弯矩
回复
scljc2010
2012年01月10日 10:49:46
7楼
弯矩过大,基桩抗拔么?
回复
cszntd
2012年01月10日 15:34:32
8楼
加桩,或者加大桩距
回复
zhd050401
2012年01月10日 18:02:05
9楼
角柱下的桩,应考虑倾覆弯矩造成的抗拔力,并考虑扭转造成的附加弯矩影响,因此,你的角柱下的桩应调整桩数,如没考虑承台梁的影响,应增高承台梁,那样应该就没问题了
回复
davyzhang6509
2012年01月11日 15:31:49
10楼
柱底弯矩大的事!
用有限元计算一下。
回复
lsz1008
2012年01月12日 15:22:05
11楼
弯矩大的原因,光凭承受竖向荷载桩承载力很大
回复

相关推荐

APP内打开