2楼
增加补偿电容器容量啊,再上柜子
回复
3楼
补偿电容器的容量估计不够,再增加电容容量
回复
4楼
楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主
回复
5楼
无功功率多少?补偿电容容量多少?
回复
6楼
说清楚点正确设计补偿容量
回复
7楼
电容器的容量估计不够
回复
8楼
楼主说的详细一些啊,什么叫做 还是太低啊
回复
9楼
谢谢各位指点。
功率因数基本上都在0.78~0.83之间,供电所要罚款。
设备负荷700KW。
回复
10楼
1、变压器是多大的?
2、电容未投时功率因数是多少?
3、电容器总容量是多少?
4、你处是高压计量还是低压计量?
回复
11楼
按低的计算:cosφ1=0.78 tgφ1=0.8023
达到目标: cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
还需加接电容器:Q=P(tgφ1-tgφ2)=700(0.8023-0.3287)=331.52kvar
把接近以上计算的电容器,分组并接到原有电容器上(当然要考虑接触器),可以用接触器并接。
回复