有电容补偿柜可是功率因数还是太低怎么办
cfc63
cfc63 Lv.2
2012年01月05日 17:19:18
只看楼主
免费打赏
jingangdianqi
2012年01月05日 20:01:51
2楼
增加补偿电容器容量啊,再上柜子
回复
liqing126
2012年01月05日 20:50:22
3楼
补偿电容器的容量估计不够,再增加电容容量
回复
lijiewo100
2012年01月05日 22:40:25
4楼
楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主
回复
wangdexun721126
2012年01月06日 08:48:06
5楼
无功功率多少?补偿电容容量多少?
回复
loujinpu
2012年01月06日 09:33:46
6楼
说清楚点正确设计补偿容量
回复
cnkaqi030
2012年01月06日 09:54:39
7楼
电容器的容量估计不够
回复
凌风雨墨
2012年01月06日 10:01:59
8楼
楼主说的详细一些啊,什么叫做 还是太低啊
回复
cfc63
2012年01月06日 11:03:23
9楼
谢谢各位指点。
功率因数基本上都在0.78~0.83之间,供电所要罚款。
设备负荷700KW。
回复
一指慢
2012年01月06日 22:16:07
10楼

1、变压器是多大的?
2、电容未投时功率因数是多少?
3、电容器总容量是多少?
4、你处是高压计量还是低压计量?
回复
lingxuct
2012年01月06日 22:37:38
11楼

按低的计算:cosφ1=0.78 tgφ1=0.8023
达到目标: cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
还需加接电容器:Q=P(tgφ1-tgφ2)=700(0.8023-0.3287)=331.52kvar

把接近以上计算的电容器,分组并接到原有电容器上(当然要考虑接触器),可以用接触器并接。
回复